室内自动喷水灭火系统安装
室内自动喷水灭火系统安装1 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统工程的安装。2 施工准备 2.1 接到施工任务后,认真熟悉图纸及施工现场,发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 设备、材料: 2.2.1 自动喷水灭火系统主要设备材料的选用应符合6—l“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2 主要设备:喷淋泵,水泵结合器,报警阀及组件,信号控制阀,水流指示器,喷洒头,气压给水装置,稳压泵等。其中喷洒头,报警阀,压力开关,水流指示器等主要系统组件应有国家消防产品质量监督检验中心检测报告。 2.2.3 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3 主要机具,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管
自动喷水灭火系统喷头安装与检查--主控项目
主控项目 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。 5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:对照图纸,尺量检查。 5.2.6 安装前检查
室内自动喷水灭火系统安装.pdf
室内自动喷水灭火系统安装 工艺标准(603—1998) 1 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统工程的安装。 2 施工准备 2.1 接到施工任务后,认真熟悉图纸及施工现场,发现有影响施工的设计问题时,及 时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、 材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 设备、材料: max.book118.com 自动喷水灭火系统主要设备材料的选用应符合6-1 “消防工程安装的通用要求” 的有关内容。 max.book118.com 主要设备:喷淋泵,水泵结合器,报警阀及组件,信号控制阀,水流指示器, 喷哂头,气压给水装置,稳压泵等。其中喷哂头,报警阀,压力开关,水流指示器等主要系 统组件应有国家消防产品质量监督检验中心检测报告。 max.book118.com 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟 乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3 主要机具,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压
什么是自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火