自动喷水灭火系统的作用面积的确定
各位老师 有一个宾馆,客房和走廊全部设置喷淋,该建筑物没有大面积的房间,也就是都是客房和走廊,这样的建筑物,喷淋的作用面积如何确定? 我主要是想知道对于这样的建筑,如何确定长边的位置与长度;比如160平方米,那么长边在哪里?是沿着走廊计算还是垂直走廊? 另外各个房间的防火隔墙理论上已经限制火灾周界了,那么还需要160平方米的范围吗?如果这么计算反而比大面积场所的作用面积大很多。 如果按照最大疏散长度确定,感觉浪费,毕竟那是只在走道设置喷淋时的做法。如果走道两侧房间也设置喷淋,那吗怎么确定作用面积最合理呢?(假如该建筑物内所有房间均为走廊两侧的客房) 我感觉,房间隔墙对火灾周界有绝对影响,这样按照160平方米来硬性确定作用面积,把几个房间面积叠加达到160平方米,是很浪费的;造成有分隔的反而比没有分隔的作用面积大。
什么是自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
自动喷水灭火系统的分类
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。