关于自动喷水灭火系统的设置
天下饺子
2019年12月16日 16:51:57
只看楼主

单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?

单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。

一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。

二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。

根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么?

如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?


免费打赏
disanfengyin
2019年12月27日 16:43:31
1楼
同意  政委  的意见
回复
政委
2019年12月25日 11:46:46
1楼
不需要设置,商业没有超1500平方,办公没有中央空调。
回复
我佛慈悲为怀
2019年12月20日 16:20:53
1楼
算多层民建,建筑用途可分别按办公建筑、商店参照规范喷淋设置条件,应该要设置,淋浴间根据装修装饰程度及材料定是否上喷淋,一般采用可燃易燃材料不多时可不设喷头。

天下饺子

淋浴间的火灾发生概率比较低吧,而且灭火比较容易我觉得,这种情况下即使使用大量的包装材料也要安装自动灭火系统吗?


回复
fst10
2019年12月18日 08:59:35
1楼
我觉得公共建筑都应该设置吧,但造价有点高。
回复