关于小区室外给排水管径问题
请教各位一下关于小区室外给排水管径问题一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??3.确定给水管径时,是不是这样的方法:已知小区给水设计流量后,我假设用DN100管径,可以得到管道横截面积A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估计一下管内流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小区给水设计流量后说明选用正确,请教各位这种思路是否正确? 还有就是刚才计算时管内流速是估计的,你们做的时
小区室外给排水管径问题
请教各位一下关于小区室外给排水管径问题一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??3.确定给水管径时,是不是这样的方法:已知小区给水设计流量后,我假设用DN100管径,可以得到管道横截面积A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估计一下管内流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小区给水设计流量后说明选用正确,请教各位这种思路是否正确? 还有就是刚才计算时管内流速是估计的,你们做的时
关于建筑给排水设计流程及排水管径的计算问题
本人给排水专业还没入门,请教这里的高手,建筑给排水设计流程是什么?也就是说先设计什么后设计什么?是不是我这样理解的(让大家见笑了):一、先通观建筑图纸,了解建筑信息。1、建筑功能、各卫生器具的位置;2、确定给水入口排水出口的位置。二、确定采用的给排水系统方式。1、根据建筑物高度及市政自来水压力大小确定采取的给水系统方式。三、给排水系统方式确定之后布置管线1、根据建筑使用功能及卫生器具的布置位置来布置给排水管线四、水力计算1、根据建筑用途确定给水设计秒流量的计算公式,计算出给水管径及压力损失2、计算排水管径,这一点我不懂计算,看教材与规范都没有介绍,请大家帮忙。五、消防。这一部分我也不懂。