游泳池水能否作为消防水源?
请教大家个问题:一个餐饮楼,地下一层为车库,地上3层为餐饮,每层建筑面积2000㎡,室内设有喷淋和消火栓。室外设216m³地下消防水池。现在甲方为了节约用地和造价,想利用原来的游泳池内的水作为消防水源。游泳池水500m³,距离该楼120米,游泳池内底与消防水泵吸水口高差为3米,问题是游泳池水能否替代消防水池作为消防水源?我的理解是:1、游泳池水不能常年时刻保证消防用水(虽然甲方说常年有水),因此不能替代消防水池。2、即使能保证游泳池常年有水,但是满足不了水泵的吸程。我粗略的计算了一下:自游泳池至餐饮楼120米,管径选DN200,喷淋系统用水量30L/S,沿程阻力i=105*100的负1.85次方*0.2的负4.87次方*0.03的1.85次方=0.08mH2O/m,总阻力=120*0.08=9.6mH2O,大于水泵吸程。因此无法实现。以上是我理解,大家有没有什么好的方法说来听听,谢谢!
装修防水要重视不然你的家变成游泳池
"转载自中华房买卖" 做好防水是装修流程中很重要的一部分,如果防水做不好也没有及时发现的话,等日后居住进去就会产生许多大麻烦,而且日后维修什么的也都非常不方便。所以小编下面就会给大家讲讲装修时关于防水工程应该注意什么。1、卫生间淋浴的墙面要做好防水,以免有水渗透墙面,在做完防水之后定要进行防水实验,如果不做的话日后出现漏水渗水等情况会非常麻烦。 2、防水虽然是一项隐蔽的工程,但是千万不要因此就忽略它,因为只有选择好的防水材料之后才能够保证在以后的使用过程中是没有问题的。 以上就是房买卖小编为大家提供的关于装修时为什么要做好防水,做好防水对于我们以后居住的时候是很重要的,所以在装修的时候定要注意到以上的这些问题,千万不要小看了防水的这项工程。