请教诸位:室内泳池作消防水池时,应采取什么措施来供消防泵吸水?设吸水口还是利用泳池回水管?若用吸水口,怎样与泳池连通,如何躲避泳池四周围的管沟;若利用回水管,如何保证双路吸水。常用做法如何?——急,谢谢各位同行及专家不吝赐教。
请教诸位:室内泳池作消防水池时,应采取什么措施来供消防泵吸水?设吸水口还是利用泳池回水管?若用吸水口,怎样与泳池连通,如何躲避泳池四周围的管沟;若利用回水管,如何保证双路吸水。常用做法如何?——急,谢谢各位同行及专家不吝赐教。
2楼
我以前做的一个是从侧壁吸水。由于泳池容积比消防水量大很多,吸水管下面还有1米左右的吸水水深。躲避管沟只能看实际情况了。
回复
3楼
我觉得怎样吸水都不是问题,你最大的问题是怎样保证游泳池保持长年保存消防用水。
回复
4楼
不该省的就不要省
回复
5楼
同意GDBMW的意见,长年保存消防用水是一个难点,很多单位做不到。
回复
6楼
是呀,消防用水不能被挪用
其他的好象不是大问题
回复
7楼
利用游泳池兼作消防水池最大的问题是不能保证长期有水,因此不该省的绝对不能省,否则就要承担责任。
回复
8楼
室内泳池应该可以算能保证水量,室外不好说!
俺在深圳,算是够热的了吧?室外泳池冬天也有干的时候!
至于吸水问题,可以采用侧壁式(当然要自灌吸水!),利用泳池回水管不太妥当.
仅供参考!好久没发贴子了,嘿
回复
9楼
利用室内泳池做消防的后备水池时,消防泵吸水口最好不要再另设,以免影响泳池的安全使用。可以在泳池底排回水管上设三通,即使得泳池的正常循环水处理又保证了消防泵的吸水管可以与泳池相连。但此处应做相应处理,如在消防泵吸水管上设止回阀,防止消防系统中的水锈倒流进泳池,而影响泳池的水质;如果泳池管路系统是塑料材质在消防与泳池系统相连处还应设软接;底排口接管处的密封也要有所选择。
回复
10楼
游泳池无论室内的、室外的均不能作为消防的储水池,第一:其存储水的有效时间不能满足消防水池长年存水的要求,不能保证消防用水不被动用。第二:消防车从游泳池中取水的问题,不能从游泳池的侧壁、排水管、回水管上接出消防取水管,火灾发生的时候,游泳池正在使用时,大量的从游泳池取水,会对游泳者的生命安全构成威胁。
回复
11楼
"会对游泳者的生命安全构成威胁",哈哈哈!发生火灾时你还呆在水里面干什么?