游泳池水能否作为消防水源?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2009年12月26日 10:42:35
只看楼主

请教大家个问题:一个餐饮楼,地下一层为车库,地上3层为餐饮,每层建筑面积2000㎡,室内设有喷淋和消火栓。室外设216m³地下消防水池。现在甲方为了节约用地和造价,想利用原来的游泳池内的水作为消防水源。游泳池水500m³,距离该楼120米,游泳池内底与消防水泵吸水口高差为3米,问题是游泳池水能否替代消防水池作为消防水源?我的理解是:1、游泳池水不能常年时刻保证消防用水(虽然甲方说常年有水),因此不能替代消防水池。

请教大家个问题:
一个餐饮楼,地下一层为车库,地上3层为餐饮,每层建筑面积2000㎡,室内设有喷淋和消火栓。室外设216m³地下消防水池。现在甲方为了节约用地和造价,想利用原来的游泳池内的水作为消防水源。游泳池水500m³,距离该楼120米,游泳池内底与消防水泵吸水口高差为3米,问题是游泳池水能否替代消防水池作为消防水源?

我的理解是:1、游泳池水不能常年时刻保证消防用水(虽然甲方说常年有水),因此不能替代消防水池。
2、即使能保证游泳池常年有水,但是满足不了水泵的吸程。我粗略的计算了一下:自游泳池至餐饮楼120米,管径选DN200,喷淋系统用水量30L/S,沿程阻力i=105*100的负1.85次方*0.2的负4.87次方*0.03的1.85次方=0.08mH2O/m,总阻力=120*0.08=9.6mH2O,大于水泵吸程。因此无法实现。
以上是我理解,大家有没有什么好的方法说来听听,谢谢!
蓝蓝深海
2009年12月26日 10:54:52
2楼
我觉得你说的有道理,不能做消防水源,距离也太远
回复
winsonmaisheji
2009年12月26日 11:34:25
3楼
我觉得你去问一下当地的消防部门,负责审图的参谋就知道行不行了,
回复
waterzy
2009年12月26日 23:17:03
4楼
首先,我们就做过游泳池做消防水池的工程。
第二,楼主的水力计算,应该是算错了,沿程水头损失i应该是0.008,再计算上局部阻力损失,总水头损失应该是1.28m。应该是可以的!
回复
ziqiangbuxi
2009年12月28日 14:04:57
5楼
谢谢各位指点,有没有人做过这类工程的再详细介绍下
回复
lugangsijia_9
2009年12月28日 20:41:18
6楼
审图的参谋不可能同意此种做法,除非他是不想干了
回复
zz2578
2009年12月28日 21:25:37
7楼
不能,消防队不会同意的,审图的一样,这问题讨论过得,答案是不行:victory: :victory: :victory:
回复
fangzh001
2009年12月29日 08:42:41
8楼
各个地方可能不一样,一般这是不允许的,距离太远,但只要采取相应的技术措施:
1)、确保游泳池常年有水,最好是分格管理的,游泳池补水及时
2)、引水管满足流量要求,水泵吸水管一般不直接从泳池吸水,应该单独建设吸水井,吸水井满足5-10分钟最大吸水量
3)、消防部门为在法律程序上完备,目前可以开展一个性能化论证,由第三方出具论证报告作为法律备案文件,这样可以减轻审批人员的责任。
回复
ziqiangbuxi
2009年12月29日 10:38:56
9楼
谢谢各位的意见。
1、我在1楼计算的单位错了,应该是0.08kpa/m,这样120m的管道长度沿程损失再加上局部水损约为1.2mH2O,4楼Waterzy的计算是对的。
2、7楼zz2578说的讨论帖能否告知链接?
3、8楼fangzh001说的技术措施:1)这个得要甲方签字盖章,但甲方一般不会这么干,仅此一条,游泳池水作消防水的做法就不可行。
2)吸水井5~10分钟的最大吸水量是规范还是措施里提到的?
3)如果做吸水井,还必须做成地上式,不是太好。因为泳池底比泵房高出3米,泳池在一层,泵房在地下。
回复
dinghonghy
2009年12月29日 10:53:49
10楼
论证是最好的,责任分担,没必要把责任全担到我们可怜的水上
回复
waterzy
2009年12月29日 22:21:51
11楼
我们做的游泳池用做消防水池的工程
泵房都是在游泳池边上做的,相当于直接吸水
你的水泵吸水管,120m,太长了
水泵的设计里,都是要求吸水管路尽量的短

还有一条,就是,只要水池满足消防对消防水池的要求,消防审批没有不通过的理由
只要你能满足消防水池的那几个要求
回复

相关推荐

APP内打开