急煞人了!游泳池漏水怎么办?
刚刚完工的一个室外露天下沉式游泳池,水质过滤设备选用的是传统的泵房式(金泰的设备),管材用的是华亚U-PVC管,施工完毕后仅仅简单的冲洗了一下,因为当时施工条件的限制,现场淤泥很多,同时现场的地质条件也不是太好,所以鄙人要求施工单位在所有管子的部位用混凝土打基础,但是在施工完成后小区环境施工时可能挖土机械压过,一直比较担心会将管子压断或压碎(哦,忘记了,U-PVC的连接是采用胶水粘接的),现在调试时发现现象如下:1、水完全放满后,水泵不启动时看不出水面的上升或下降(认真观察的);2、启动循环泵后,发现平衡水池的水很混,马上加凝结剂,水质不透明,同时发现在按摩水池(单独供水,但是回水同普通布水管连接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混浊;3、过滤灌的压力指数上升很快,要求反冲洗,反冲洗后不到半个小时就压力上升的0.2MPA,又的反冲洗;厂家认为是回水管用问题怀疑漏水,不知道那位前辈有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多谢了!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
关于游泳池的过滤,清洁与卫生
在欧美,私家游泳池已经成为一种时尚;在中国,私家泳池逐渐成为富豪们的一种新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚欢乐时光的最佳选择,它点缀了庭院里的风景灵气,给家人带来更多的欢声笑语。 美国水鲸可以轻松帮您实现泳池的梦想。 美国水鲸来自美国的生活艺术,让您时刻感受浪漫风情。 它抛弃了传统泳池复杂的工程建造----预埋管道和修建机房。其围板技术和无管道过滤系统荣获专利,减少了施工时间、降低成本和运行费用;同时又消除漏水的隐患,是建造泳池的最佳首选。良穗公司提供泳池专业化服务,从泳池规划到泳池建造、过滤设备安装、泳池使用维护,让您彻底免除后顾之忧。 广州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手机: 13622282968 Water16816
如何确定游泳池的通风量?
各位大侠: 你们好,小女子在做一个上海会所的空调设计,内有一个面积为400平米的室内泳池(泳池面积213平米),水温28度。夏季以通风为主,冬季采暖,为了防止结露,在四周布置了暗装立式风机盘管对着墙壁和窗户吹。室外干球温度34,湿球温度28.2;室内温度29,相对湿度不大于75%。计算出泳池散湿和人员散湿总湿负荷80kg/h,根据送风量=湿负荷/(室内含湿量-室外含湿量),可是由id图发现室外的含湿量比室内的还大,那根本就不可能消除湿负荷,怎么办?如果按换气次数的话,5次够吗?还有其它要注意的事也请各位多多提示,我很想做好我的工作,可惜我们院太小,只有我一个做暖通的,所以很多的东西都是自己瞎琢磨的,也不知道对错,进步起来太慢了。唉,人人都有本难念的经!谢了先!