游泳池水能否作为消防水源?
请教大家个问题:一个餐饮楼,地下一层为车库,地上3层为餐饮,每层建筑面积2000㎡,室内设有喷淋和消火栓。室外设216m³地下消防水池。现在甲方为了节约用地和造价,想利用原来的游泳池内的水作为消防水源。游泳池水500m³,距离该楼120米,游泳池内底与消防水泵吸水口高差为3米,问题是游泳池水能否替代消防水池作为消防水源?我的理解是:1、游泳池水不能常年时刻保证消防用水(虽然甲方说常年有水),因此不能替代消防水池。2、即使能保证游泳池常年有水,但是满足不了水泵的吸程。我粗略的计算了一下:自游泳池至餐饮楼120米,管径选DN200,喷淋系统用水量30L/S,沿程阻力i=105*100的负1.85次方*0.2的负4.87次方*0.03的1.85次方=0.08mH2O/m,总阻力=120*0.08=9.6mH2O,大于水泵吸程。因此无法实现。以上是我理解,大家有没有什么好的方法说来听听,谢谢!
游泳池水处理设备哪里好?
安阳市水立方水处理设备有限公司,座落于安阳市龙安区,隶 属安阳市高新科技环保企业,是专业研发设计生产各类游泳池设备景观水处理设备,河湖水还清水处理设备,水上乐园水处理设备,人工造浪,儿童嬉水池水处理设备,及配套系统消毒设备,换热设备,清洁设备等。水立方系列化产品成功运用于国内数百座游泳场馆。]含盖不同功能的大中小型内外游泳场馆。水浴场。死海漂浮浴,人工造浪,冲浪浴,游乐场等。科学合理的设计方案,高效节能的新型产品,使得科技界,环保界,政府各部门和各级企业事业单位的一致赞许和广泛关注。并认定为节能卫生型优秀单位。公司以领先的专业技术和可靠的产品质量,使水立方(SLF)设备系列产品畅销国内外,赢得了客户的高评价,公司本着人才是企业之本,企业坚信“人才就是资本”的理念,注重发掘与培养专业人才,为员工提供广阔的发展空间,建立良好的企业文化。质量是企业的生命线。企业以优质高效的产品,以先进的科技力量和真诚的服务精神赢得广大用户的信赖。创新是企业发展的源动力,企业凭着“科学创新,服务人民”的信念,在产品开发上不断更新,力求于“创新,高效,环保,节能”以实现企