游泳池加热系统设计与经验
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2014年12月22日 10:26:04
只看楼主

本帖最后由 污水男小罗 于 2014-12-22 10:33 编辑 在游泳池给水排水工程技术规范 Cjj122-2008 中,规范已经给出了游泳池的加热所需热量的计算公式和方法。今天主要介绍各环节中关于计算的分析理解。 1、池水表面的蒸发损失热量 公式7.2.7 (公式略) 在不同的资料中有不同的公式,主要是由于β压力换算系数的原因,可取133.32Pa,池水表面风速,如果是室内加热采用强制通风(非恒温恒湿系统)风速取大值0.5m/s,若采用恒温恒湿系统风速取0.3m/s;室外条件,若是泳池周边无遮挡,建议取大值3m/s,若是泳池周边有遮挡采用2m/s,当然该部分取值和具体周边环境有关,不可一概而论,比如泳池室外条件下,由于四级的风向不一,则水表面的风速不一,我们应考虑最不利情况下的水面积蒸发损失。

本帖最后由 污水男小罗 于 2014-12-22 10:33 编辑

在游泳池给水排水工程技术规范 Cjj122-2008 中,规范已经给出了游泳池的加热所需热量的计算公式和方法。

今天主要介绍各环节中关于计算的分析理解。

1、池水表面的蒸发损失热量

公式7.2.7 (公式略)

在不同的资料中有不同的公式,主要是由于β压力换算系数的原因,可取133.32Pa,池水表面风速,如果是室内加热采用强制通风(非恒温恒湿系统)风速取大值0.5m/s,若采用恒温恒湿系统风速取0.3m/s;室外条件,若是泳池周边无遮挡,建议取大值3m/s,若是泳池周边有遮挡采用2m/s,当然该部分取值和具体周边环境有关,不可一概而论,比如泳池室外条件下,由于四级的风向不一,则水表面的风速不一,我们应考虑最不利情况下的水面积蒸发损失。

2.池壁和池底传道、管道及设备热损失

现阶段相关保温游泳池的施工及规范要求,现无明确方法,但是从经济角度,在以后的建筑设计中,节能或许应采用混凝土保温水池,再很大的程度上降低了能源的消耗,而相对泳池的投资成本来说,这部分的运行成本远远超出泳池施工投资成本。 规范要求我们采用20%的比例计算,及水面蒸发损失热量的20%计算。

由于游泳池采用的是塑料管居多,先阶段在循环系统中无先例采用保温管道,过滤设备也无保温措施,我觉得主要考虑的是由于泳池的水温采用28-32℃左右,在热传递中的热量损失较小,特别是地下室设备机房,管道和设备的热损失相对较小,地下室采用通风次数小,而地下室的热损主要是通过换气而损失。

3、日常补充新鲜水所需的热量

按设计补充水量值计算,室内5%计算,但是这个数值是和多因素的调节而变化的,和室内的泳池水温,游泳池者的人数,过滤系统反冲洗频率。而规范都只是给出一个大概的规范值,若是高档的私家游泳池和公共游泳池的补水量是不能按统一的比例定值而进行计算的。

4、初次加热热量

在初次加热,我们计算采用的是理想化状态计算,即不考虑游泳池表面蒸发损失的热量,每单位加热所需的热量*泳池体积,我们采用的是游泳池体积惊醒计算,但是这部分是不正确的,应为加热的水我们不是一次性加热后注入到游泳池中,而是通过循环设备,或者是通过加热泵及加热设备后再回到泳池中,所以这部分的水量准确定义应该为1.05~1.10的附加系数后的泳池水量。 但该部分在规范中未明确,在经济技术分析中,该处作为了一处软性漏洞而被设备商或者工程商加以灵活运用。

所以才初次加热的公式计算中,我们在加热过程中泳池也是存在蒸发损失和设备池壁等其他的损失,若是采用安全计算原则,应在理论值的基础上增加该部分热量损失值,建议采用恒温热量25~40%进行计算。

5、原水温度,

原水温度是一个变化的温度,若是采用地下水,温度变化曲线不大,但是采用市政自来水则变化值较大。不同地区按不同规范要求执行。

6、综合而言,游泳池在计算中存在很多的随意性,在此,若是考虑进行性原则,应不违背规范前提下进行适当调值,但是考虑使用的实际性,均应按最不利条件下来计算热量。而往往两者计算后的设备偏差较大,具体项目具体考虑。作为营业性的泳池必须按最不利条件考虑,否则影响正常。

以上为个人在以往设计工作中的相关理解,若是您觉得有不同的理解,我们可以相互沟通。



免费打赏
王农勤
2014年12月22日 11:08:19
2楼
就其加热热源,可采用太阳能或地热的。
回复

相关推荐

APP内打开