我的审图意见----医院
半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)答复意见:1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。学习:28米,已经是高层了,疏忽大意,忘改说明了。2. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1条之规定,本工程应设置漏电火灾报警系统,并应纳入到火灾自动报警系统中。3. 负荷计算有误,应在配电室对无功功率进行补偿,以减少进户电缆截面,以节约投资。学习:本工程面积不大,所以变压器设在院区配电室,离本楼配电室150米左右,我认为不需要补偿,在院区配电室内补偿即可,后来,又加了补偿柜,通过审查。4. 根据《建筑照明设计标准》(GB5