半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)答复意见:1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。


半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。
现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)
答复意见:
1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。
学习:28米,已经是高层了,疏忽大意,忘改说明了。
2. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1条之规定,本工程应设置漏电火灾报警系统,并应纳入到火灾自动报警系统中。
3. 负荷计算有误,应在配电室对无功功率进行补偿,以减少进户电缆截面,以节约投资。
学习:本工程面积不大,所以变压器设在院区配电室,离本楼配电室150米左右,我认为不需要补偿,在院区配电室内补偿即可,后来,又加了补偿柜,通过审查。
4. 根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)第3.2.3条之规定,不应采取普通白炽灯照明,比如病房内等场所。
学习:图例及说明中说明是节能灯具,但是图例中标的是40w,让审图的误认为是白炽灯,我后来改为32w。
5. 应提供节能设计专篇及相应计算书,且照明设计应符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中第6.1.5,7.4.5条的规定。
6. 配电室及消防控制室的门应向疏散方向开启,并应与建筑专业相一致。
学习:出图急,粗心。
7. 一级负荷两段配电母线间应有防火措施,比如设置防火隔板等。
8. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.1.4.1条之规定,消防用设备的配电线路应采用有防火保护的金属线槽保护,不是梯级式电缆桥架,与其他配电线路应分开敷设,并有明显标志。
学习:消防用设备的配电线路本身已经是耐火线路,我认为不需要在加有防火保护的金属线槽保护,不知大家什么想法。
参考:9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
但还是改正了。
9. 应急照明及护士站、风机房的照明设计不合理,宜采用一级负荷两路电源供电,且本设计无法启动楼梯间至一层的竖向疏散照明装置,应调整修改。
答复:原来采用蓄电池灯具,不满足双电源要求,现在改为双电源+eps,双控开关+消防信号强启,楼梯间电源引自一楼,一亮到顶,便于疏散。
10. 应明确消防泵、喷淋泵、消防风机的消防联动方式,不应详见有关专业图纸,且进出消防控制室的联动控制线路的通路应提前预留。
11. 消防控制室的接地装置应采用铜芯导线接至接地极,且不应采用40*4镀锌扁钢。
12. 总等电位联结有误,应将所有MEB线连接至MEB段子板,且有淋浴的卫生间、开水间、手术室应进行局部等电位联结,而病房内没必要设置,以节约投资
13. 一级负荷配电(比如手术室及消防负荷等)的各级配电回路上的漏电开关,均不能直接作用于断开电源,应作用于报警。
14. 六层AL6-0箱的配电与二与五层一样,没必要采用双电源供电,以节约投资。
学习:六层为幼儿产妇病房,考虑到特殊性,所以双电源,但没依据,后来去掉。
15. 正压送风机应与各层送风口及防火调节阀联动。
学习:我采用的是软件联动,说明中说了,且图籍有做法,我认为不应该再提。
16. 消防控制及通讯线路的敷设应符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第10.2.2条之规定。
学习:我不知道错在那里了,说明中已经很详细,最后只答复已改正,一样通过。
17. 每层护士站处宜设置火灾自动报警按钮和火灾专用电话分机。
学习:做法问题,其实出口就在护士站附近,我加在出口怎么算错。
18. 应画出配电系统的二次接线原理图或选用标准图籍,KB0二次接线图不能作为标准图籍直接采用。
19. 应明确需要防火封堵的预留洞口的具体位置。
学习:说明中有,但是图上没有明确表示。
20. 对病房的智能化设计应留有余地。
学习:摸不清头脑,是不是凑数?

免费打赏
wstheonly
2008年01月11日 16:15:03
2楼


????
回复
ahei1983
2008年01月14日 09:24:45
3楼
就是出图仓促,忘记改规范名称了
回复
zzhspeed
2008年01月14日 11:50:45
4楼
我想说几句啊,既然你认为6楼的孕婴病房需要用双电源,为何要去掉?我认为这正体现了设计者对孕婴的特殊关爱,也正体现了设计者自身的世界观和个性,凭什么要去掉。依据是用来及格的,不是用来考满分的。规范和法律一样,都是限制性的条文,而并非指示性的条文。难道有依据不允许这样做吗?
还有KBO的问题。标准图集也是一种推荐做法而已,没有任何效力。难道不是标准图集就不能直接选用了嘛?哪条规范说的?要我说,直接加一句“KBO安装调试由厂家负责”,完了。我们直接选用的是功能产品,并不涉及内部接线,选用的也不是图集,而是产品类型编号。这样,只要内容不缺,内容正确,就不能算错。况且,图纸是给施工方看的,而KBO安装调试是由厂家负责的,施工方根本就用不着看接线图,那我画它干啥!
最后第20条是不是说要你装个弱电箱,这样以后可以扩展功能,房内只放弱电插座的话就没办法扩展。
回复
lsg0922
2008年05月25日 17:07:27
5楼
审图意见很明确,很有见解性,值得注意。
回复
c283434618
2008年05月26日 13:15:33
6楼
我也没有做过医院的配电,不过医院的配电比较特殊的。所以得认真去做。
回复
shawj
2008年08月25日 15:56:01
7楼
楼主,第13条中,用于维持病人生命的插座回路不能设置漏电脱扣模块,应设置剩余漏电检测仪或IT,至于,其他特定的(不涉及维持病人生命的设备电源插座,如X光机、电动手术床)就可以加漏电啊
回复
tigerwu198
2008年08月26日 14:10:09
8楼
本人也很少做医院的项目,医院是一个比较特殊的场所,里面有很多功能和设备,在设计时一定要先看去看清规范。
回复
thch19
2008年08月26日 17:12:05
9楼
12. 总等电位联结有误,应将所有MEB线连接至MEB段子板,且有淋浴的卫生间、开水间、手术室应进行局部等电位联结,而病房内没必要设置,以节约投资
LZ卫生间、开水间、手术室应进行局部等电位联结和总等电位联结?
回复
bumingbai1
2008年09月05日 00:51:58
10楼
很有建设性的帖子,对我非常的有用处,谢谢楼主,辛苦了。
回复
llkine
2008年09月05日 13:29:58
11楼
很不错的帖子,只是审图人没有写明都是根据哪个规范。我收到的审图单基本都会在每条意见后注明规范名称和条款,这样就方便多了。:victory:
回复