二类高层的医院要喷淋么?
huhuxin
huhuxin Lv.2
2005年11月16日 17:16:43
只看楼主

现有一个二类高层的医院,11层,个人认为应该设置喷淋。但严格按规范的话可以不设。(规范要求二类高层商业营业厅、展览厅等共工活动用房需要设置),这个全是一个个小的办公室、候诊室、产室什么的)需要设置么?还是仅在共工走道设置?靠近顶层的都是成了一个个小办公室了,这层需要设喷淋么?谢谢哪位指点下。

2005年11月16日 17:24:46
2楼
错!看《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95(2005年版)。
回复
lshclj
2005年11月16日 17:27:27
3楼
本人新手 但是感觉没这个必要 还是看现实要求吧 能省就省呗
不一定非得用喷淋啊
呵呵 胡说而已 其实我什么都不知道
还是等大侠们 来帮前辈你吧
回复
水9601
2005年11月16日 21:29:02
4楼
按新规范一定要设的
回复
sophia_super
2005年11月17日 10:45:29
5楼
医院没有二类的,全是一类!
回复
applan
2005年11月17日 10:57:28
6楼


哪里来的说法?
回复
sn_1229
2006年01月17日 23:02:19
7楼
5楼说的没错!见<高规>
回复
碧水
2006年01月18日 09:59:18
8楼
高规3.0.1条 医院为一类
高规7.6.2条 应设自动喷水灭火系统
回复
sorry222
2006年01月18日 10:05:25
9楼
我一看这个题目都知道有问题,
超过24米的医院都是一类高层。
回复
little_strong
2006年01月18日 18:51:13
10楼
赶紧设吧
回复
碧水
2006年01月19日 11:24:22
11楼



给applan补充一下,高层医院都是一类,呵呵

回复