我的审图意见----医院
半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)答复意见:1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。学习:28米,已经是高层了,疏忽大意,忘改说明了。2. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1条之规定,本工程应设置漏电火灾报警系统,并应纳入到火灾自动报警系统中。3. 负荷计算有误,应在配电室对无功功率进行补偿,以减少进户电缆截面,以节约投资。学习:本工程面积不大,所以变压器设在院区配电室,离本楼配电室150米左右,我认为不需要补偿,在院区配电室内补偿即可,后来,又加了补偿柜,通过审查。4. 根据《建筑照明设计标准》(GB5
浅谈医院装修选材与设计
随着生活水平的日益提高,社会对于个人健康关系息息相关的医疗空间要求日渐提高。随着社会进步,医院空间朝着更先进,更整洁,更便利,更人性化的方向发展。医疗空间是一个以患者为中心的空间,所有设施、设计都是为患者服务,由于这一群体的特殊性,需要更关注细节,应分别从以下几方面进行考虑。1 装修材料的选用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否对空气和人体有污染与伤害;要注意装饰部位如果靠近电源就应选择非导电材料;静电积累过多可能吸附灰尘,甚至可能导致放电引起火灾,因此,要尽量选用不积静电的无机类陶瓷装饰材料;对于内墙墙面材料要考虑到材料是否耐脏、易擦洗和防火。特别要引起注意的是选择吊顶材料必须是阻燃的材料。1.2 舒适性 以人为本1.2.1 地面尽量使用有弹性的防滑材料由于医护人员长期步行于各个功能区之间,对脚踝有一定的损伤,所以地面尽量使用有弹性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石装饰内墙面如使用纸面石膏板,可调节室内空气的相对湿度;如使用泡