高层商住楼消防系统优化设计
高层商住楼自动喷水灭火系统与消火栓系统的优化组合设计目前城市上许多高层住宅建筑为商住形式高层建筑?以前许多设计单位将商住楼看成两种防火性质建筑的组合,虽然整个商住楼均设有消火栓系统,但作为商业楼的裙房部分设置自动喷水灭火系统,作为住宅的标准层未设自动喷水灭火系统?这并没有严格按照《高层民用建筑设计防火规范》的相关规定来进行设计?商住楼从消火栓系统设置的角度,可分为商业楼和住宅楼两部分?由于商业楼的用水量标准比住宅楼的用水量标准大,商住楼的全部消火栓消防用水量按商业楼标准设计,这样住宅楼部分的用水量实际就多出了不少,多出的这部分用水量就可用来供自动喷水灭火系统?例如《高层民用建筑设计防火规范》7.2.2条规定建筑高度超过50m的高层商住楼消火栓系统的用火量为40L/s,而一类住宅的消火栓用水量也只需要20L/s,所以标准层的实际供水量比用水量多出了20L/s,而一般住宅公共部分所设的喷头不多,20L/s的水量基本能满足该层喷头全部打开时所需水量?因此,从用水量的角度来看,商住楼标准层部分的消火栓部分用水量可用于自动喷水系统,只需从消火栓立管上接出一支管连入标准层内自动喷水系统?当消火栓系
高层商住楼建筑给排水设计注意的问题
近年来,随着经济的快速增长,房地产市场繁荣发展,出现了一些高层商住楼,这些高层商住楼往往是由底部几层商业与上部住宅组成的高层建筑。 本文简单介绍笔者在中科院某26F高层商住楼给排水设计中遇到的一些问题及其解决方法。该商住楼位于兰州市某区,底部两层为商业用房,3-26F为住宅。 1. 给水设计 1.1 用水计量问题 商住楼设计中常遇到的问题是水费??商业与住宅难以分清,纠纷不断,为了杜绝此类问题,本设计在市政接入管处分设住宅用水表及商业用水表,做到不同用途的水分别计量,分别按不同价格收费。 1.2 给水系统设计问题 二次加压供水方式的选择。在给水设计中,给水系统设计是关键