原《建规》商住楼消防给水设计
本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火
多层商住楼消防给水设计的探讨分析
多层商住楼有两类:一类是一层或一二层设有商业网点的单元式住宅楼;另一类是连家店,“连家店”大多为两层,有时为三层或四层,每套的面积几十平方米到几百平方米不等,下部为商店,上部为住宅,这类建筑在销售和使用上异常灵活,因而在城郊和小城镇非常普及。 而这些类型的建筑的消防给水,防火规范未有明确的说明,建设单位往往消防意识淡薄,重经济效益而漠视消防安全,不愿投入更多的资金。一些设计人员对规范理解错误,执行起来标准不一,有的漏设消防给水;有的为了回避责任、通过审查,从严执行规范,造成浪费。湖南衡阳八层商住楼特大火灾以后,无论建设、设计单位,还是消防主管部门,均对商住楼防火问题产生了足够的重视。关于商住楼室内消防给水是否需要设置,如何设计,笔者谈谈自己的看法,供大家参考。 一、如何区分商业服务网点和商业营业厅? 关于
高层商住楼消防系统优化设计
高层商住楼自动喷水灭火系统与消火栓系统的优化组合设计目前城市上许多高层住宅建筑为商住形式高层建筑?以前许多设计单位将商住楼看成两种防火性质建筑的组合,虽然整个商住楼均设有消火栓系统,但作为商业楼的裙房部分设置自动喷水灭火系统,作为住宅的标准层未设自动喷水灭火系统?这并没有严格按照《高层民用建筑设计防火规范》的相关规定来进行设计?商住楼从消火栓系统设置的角度,可分为商业楼和住宅楼两部分?由于商业楼的用水量标准比住宅楼的用水量标准大,商住楼的全部消火栓消防用水量按商业楼标准设计,这样住宅楼部分的用水量实际就多出了不少,多出的这部分用水量就可用来供自动喷水灭火系统?例如《高层民用建筑设计防火规范》7.2.2条规定建筑高度超过50m的高层商住楼消火栓系统的用火量为40L/s,而一类住宅的消火栓用水量也只需要20L/s,所以标准层的实际供水量比用水量多出了20L/s,而一般住宅公共部分所设的喷头不多,20L/s的水量基本能满足该层喷头全部打开时所需水量?因此,从用水量的角度来看,商住楼标准层部分的消火栓部分用水量可用于自动喷水系统,只需从消火栓立管上接出一支管连入标准层内自动喷水系统?当消火栓系