这样的商住楼消防应如何设计?
ruixx000
ruixx000 Lv.3
2011年11月22日 10:20:10
只看楼主

1、共四层,一层为商铺,二、三、四层均为住宅,这样的商住楼消防应该如何设计?2、每间商铺大概48㎡,如果设计消防给水,那么是不是每间商铺都需要两个消火栓?楼上的住宅消防又该如何设计?小弟初来乍到,望大家不吝赐教,谢谢!

1、共四层,一层为商铺,二、三、四层均为住宅,这样的商住楼消防应该如何设计?
2、每间商铺大概48㎡,如果设计消防给水,那么是不是每间商铺都需要两个消火栓?楼上的住宅消防又该如何设计?
小弟初来乍到,望大家不吝赐教,谢谢!

1.png


2.png

免费打赏
zzq010631
2011年11月23日 16:57:47
2楼
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
回复
js_jyx123456789
2011年11月23日 20:10:42
3楼
底层应该是商业网店(店面积小于300平方米),属于住宅,按住宅设计,店面内设灭火器即可。
回复
xwjie
2011年11月24日 13:59:10
4楼
层高不超过24m,1层单间商铺,不用设室内消火栓的,设室外消火栓就行了
回复
注考必过
2011年11月24日 14:27:18
5楼
看看耐火等级是否符合商业服务网点的定义,如果符合且体积小于5000可以支配灭火器。
回复
zhy19870113
2011年11月24日 17:37:58
6楼
建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
tx
2011年11月24日 22:56:50
7楼

对的
回复
iloveyoubm34
2011年11月25日 09:31:37
8楼
《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ08-94-2007) 4.1.2 描述的很详细,上海这边是不用设的,其它地方可参考; 这种类型的建筑如需设,商铺部分把室内消火栓设置在室外墙壁上即可,这种做法是有先例的,部分地区注意防护保温,仅供参考。

[ 本帖最后由 iloveyoubm34 于 2011-11-25 10:15 编辑 ]
回复
造杯水
2011年11月26日 09:02:07
9楼
底层体积超5000做消火栓、底层面积超3000做喷淋。
消火栓布置在室外墙体上,东西山墙各放一个,中间按要求放置几个,如果在门背后,可以叫建筑改动一下门的大小或位置。你也可以加入我们QQ群189161962作进一步讨论。
回复
biaobiao1456
2011年11月27日 20:44:35
10楼

赞同 我六层以下住宅和店铺组成的住宅 我都不设消防栓管道 在每个店铺和楼梯休息平台放几个干粉灭火器 图审也从来没有提过什么意见
回复