请教几个问题:本人在做位于北方的一高层商住楼,地下一层为车库,地上1,2层为店面,3-30层为单元式住宅。总高度为90m,请问:1.地下室及店面设计喷淋系统,住宅部分的电梯前室及公共走道是否设计喷头?2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,为防冻哪种保温最经济有效? 谢谢!
请教几个问题:
本人在做位于北方的一高层商住楼,地下一层为车库,地上1,2层为店面,3-30层为单元式住宅。总高度为90m,请问:
1.地下室及店面设计喷淋系统,住宅部分的电梯前室及公共走道是否设计喷头?
2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,为防冻哪种保温最经济有效?
谢谢!
2楼
消防的给你转这里可能更容易被解决。
回复
3楼
位于北方的一高层商住楼,地下一层为车库,地上1,2层为店面,3-30层为单元式住宅。总高度为90m,
1.地下室及店面设计喷淋系统,住宅部分的电梯前室及公共走道不用设计喷头。
2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,消防水池及屋顶水箱一般在地下室或者水箱间,可以不用考虑防冻措施。
回复
4楼
楼上的意见有些不统一啊.难道这个建筑1,2层的店面总面积小于300平方吗?
如果理解成公共建筑,住宅部分的电梯前室及公共走道就应该设计喷头.如果不设喷头,就等于将整栋楼看成是带商业网点的住宅了.
回复
5楼
高规7,6,2及7,6,3条文,我理解无论普通住宅还是商住楼,其住宅部分公共走道等部位都可以不设置喷淋。
回复
6楼
1,2层店面的总面积远远大于300平方。
回复
7楼
高规7.6.3.2条,二类高层公共建筑的走道应设喷淋系统.
商住楼不属于公共建筑吗?
回复
8楼
高规2.0.17条及其条文解释,从字面上讲,确实应该是商铺的面积之和,但实际操作上,如果按这样理解,好象规范上加这一条就没什么意义了.很少有建筑下面做了商铺,面积总和还小于300平方的吧?
至少我知道有些消防局也是按单个商铺的面积不大于300平方还判定是住宅还是公建的.
回复
9楼
SHAO水友,喷淋设置的讨论见下面帖子:
新、旧版本高规7,6,2条文再探讨
http://co.163.com/forum/content/1666_222353_1.htm
回复
10楼
那个贴子我看过,可对阁下上述观点并不赞同.不知你在何处高就,当地消防局认可这一说法吗?
回复
11楼
按照论坛里的讨论,以及各地的工程看,
两种做法都有。
一类商住楼,上部住宅没有设置喷淋,当地权威部门也能通过;
二类商住楼,上部住宅没有设置喷淋,也有些审查部门要求增设的也有。
回复