400KW上柴柴油发电机为啥会出现漏水
昨天有一客户来电话咨询他们柴油发电机汽缸盖出水管、水泵、水箱、放水开关在不到3个月的使用时间内均出现漏水现象不知道是什么原因?今日泰州锋发动力有限公司教你怎样分析和原因及排除方法。 一,故障分析: 这种故障一般是由于操作人员向柴油机的水散热器内加注具有腐蚀性的冷却液或海水所造成的。 二,故障原因: 1,操作人员给冷却水散热器内加入的冷却水是海水,造成400KW上柴柴油机内部水道及外接口损坏。所以,使用400上柴柴油发电机时一定要严格按400KW上柴柴油发电机的各项规定进行操作。 2,散热器内加入的防冻腐蚀性较强,致使400KW上柴柴油机水道部件损坏。 三,障排除方法: 1,400KW上柴柴油机中已损坏的部件,对水散热器及机体内部水道用淡水进行冲洗完毕后,更换已损坏的400KW上柴柴油机部件。 2,调整、试机发现柴油机恢复正常,故障即被排除。
400kw柴油发电机换季使用注意事项
400kw柴油发电机换季使用注意事项,华全动力介绍! 一、旋转机油指示器。凡在润滑油路中(一般装在滤清器处)刻有“冬、夏”旋转指示器的柴油机,应将指示器的箭头旋转指向“夏”字,实现机油大循环。这样可以减少机油温度过高而导致机油压力降低,降低机件磨损的现象。 二、卫生扫除。摘去保温被,对发电机组进行卫生大扫除。清理泥土、杂物、油垢,给机器洗。在清理、清洁、清洗过程中,可以发现松动的螺母、铆钉及外表缺损处,要及时更换修理。 三、清洗三滤、三网。空气滤清器、柴油过滤器、机油滤清俗称三滤。清洗三滤主要注意的是: 1、400kw柴油发电机三滤是纸质滤芯,除空滤器滤芯清扫后可用外,其余需更换新品。 2、金属滤网、滤芯的,只能用干净油、毛刷或气筒进行清洗,气体吹出脏物,切不可火烧。“三网”指柴油加注口、机油加注口、废气排除口的过滤网,应该进行清洗,以使进出通畅无阻。 四、使用零号柴油。近期天气的特点是气温回升的快,发电机对燃料的适应性越来越好,使用零号柴油,可以降低成本,增加用户收入。 <
发电机的差动保护为什么要动?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
我这样补偿柴油发电机可以么?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!