发一张400KW发电机定子绕组烧毁的照片
pingwang2625
2010年04月12日 16:48:37
来自于机电设备
只看楼主

400KW发电机定子绕组烧毁

400KW发电机定子绕组烧毁

400KW定子烧毁.JPG

免费打赏
fallsatan
2010年04月13日 09:37:33
2楼
额,感觉有点严重,不知道是什么原因引起的!
回复
mingds1980
2010年04月13日 10:38:45
3楼
是绝缘老化还是机械损坏造成的呢?
楼主说明一下
回复
pingwang2625
2010年04月14日 18:41:55
4楼
原因初步分析是出线电缆长期过载老化相间短路引起的.因为是低压机组一般只在出线电缆末端装了断路器,发生短路时,虽然断路器已跳闸,但发电机没有灭磁开关(双绕组电抗分流励磁),并且水轮机关机电源已消失而没有迅速关机,造成发电机长时间向短路点提供短路电流,于是待扑灭火灾浓烟排净后,发电机就成了这般模样了.
回复
mingds1980
2010年04月15日 09:24:38
5楼
非常不错,学习借鉴
回复
abc66881618
2010年04月18日 00:47:03
6楼
老化.相间短路引起
回复
fbi458700
2010年04月23日 11:53:44
7楼
山村小水电结构简单,去年见了一个800kw的,竟然没有运行管理人员,老板一个人白天出去干活,晚上看看就行。
回复
mingds1980
2010年04月23日 13:42:01
8楼
呵呵,中国市场就是这样,只要不出问题,就没有谁去注意这些东西
总是要等到出了大事,才开始注意
但是就算这样也只是治标不治本而已
回复
puxinqing
2010年05月10日 22:24:28
9楼
原因初步分析是出线电缆长期过载老化相间短路引起的.因为是低压机组一般只在出线电缆末端装了断路器,发生短路时,虽然断路器已跳闸,但发电机没有灭磁开关(双绕组电抗分流励磁),并且水轮机关机电源已消失而没有迅速关机,造成发电机长时间向短路点提供短路电流,于是待扑灭火灾浓烟排净后,发电机就成了这般模样
回复
xgf13618171237
2010年06月01日 00:01:25
10楼
让人深思:(
回复
欢心
2011年01月28日 19:31:56
11楼
呵呵 工程经验要的 教训更深刻
回复