2楼
额,感觉有点严重,不知道是什么原因引起的!
回复
3楼
是绝缘老化还是机械损坏造成的呢?
楼主说明一下
回复
4楼
原因初步分析是出线电缆长期过载老化相间短路引起的.因为是低压机组一般只在出线电缆末端装了断路器,发生短路时,虽然断路器已跳闸,但发电机没有灭磁开关(双绕组电抗分流励磁),并且水轮机关机电源已消失而没有迅速关机,造成发电机长时间向短路点提供短路电流,于是待扑灭火灾浓烟排净后,发电机就成了这般模样了.
回复
5楼
非常不错,学习借鉴
回复
6楼
老化.相间短路引起
回复
7楼
山村小水电结构简单,去年见了一个800kw的,竟然没有运行管理人员,老板一个人白天出去干活,晚上看看就行。
回复
8楼
呵呵,中国市场就是这样,只要不出问题,就没有谁去注意这些东西
总是要等到出了大事,才开始注意
但是就算这样也只是治标不治本而已
回复
9楼
原因初步分析是出线电缆长期过载老化相间短路引起的.因为是低压机组一般只在出线电缆末端装了断路器,发生短路时,虽然断路器已跳闸,但发电机没有灭磁开关(双绕组电抗分流励磁),并且水轮机关机电源已消失而没有迅速关机,造成发电机长时间向短路点提供短路电流,于是待扑灭火灾浓烟排净后,发电机就成了这般模样
回复
10楼
让人深思:(
回复
11楼
呵呵 工程经验要的 教训更深刻
回复