最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。1,发电机的零线需要接地吗?2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?
最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。
1,发电机的零线需要接地吗?
2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?
3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?
4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?
5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?
2楼
1,发电机的零线需要接地,
2,并网的双掷刀闸就要选择4P的.
回复
3楼
发电机的零线直接接市电,可以吗?
回复
4楼
可以接 但是必须保证 在切换时 市电零线没断开
回复
5楼
介个我晓得,要是断了,就屌了。
回复
6楼
1、发电机中性线是否接地需看是什么接地系统,如果是IT就不需要接地,TN系统需要接地。
2、如果发电机与变压器同在建筑物内,采用TN-S系统,只能共用同一接地系统,无需使用4P开关,末端电源切换需使用4P开关。
电力规程笼统要求市电与发电机转换开关使用4P,与IEC标准违背,会产生杂散电流,但规程还没修改,如果不使用4P开关估计供电局不同意。我也很纠结
回复
7楼
1,IT系统就是传说中没有220V的系统吗?
2,变压器的出线端,N线(工作地)与PE线(保护地)是接在一起的,严格意义上TN-S,是TN-C-S,是吗?
3,如果第2条是正确的,那么发电机零线接在市电的零排上,机壳也接在市电的机壳(保护接地)上,那不是发电机的机壳保护接地,与工作接地也接在一起了吗?这样行吗?
4,请指教。
[
本帖最后由 wangheng198684 于 2012-6-13 23:21 编辑 ]
回复
8楼
发电机零线不接地,但发电机本体要求进行保护接地。
回复