求教个关于发电机排烟的问题
xd678
xd678 Lv.2
2011年05月12日 09:34:29
来自于通风排烟
只看楼主

本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。

本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
免费打赏
chenjue1986
2011年05月12日 10:43:20
2楼
这个应该不可以一起排放吧,发电机排放的是高温气体,最好是独立排放
回复
toplhc
2011年05月12日 14:46:36
3楼
也有这种做法,只不过不是最好的做法。

有些地方就是这么弄的
回复
yuanguanglong
2011年06月01日 13:05:17
4楼
肯定不符合规定,因为发电机组安装要求要排烟,排风,与进风一定要独立分开!
回复

相关推荐

APP内打开