FMC气体绝缘密集型母线槽标准
FMC气体绝缘密集型母线槽依据JB/T9662-1999密集型绝缘母线干线系统(密集型母线)GB7251.2-1997《低压成套开关设备和控制设备》第二部分对母线干线系统(母线槽)的特殊要求,专业标准生产。 本产品是采用耐高温云母带绝缘材料保证导电母排电气绝缘性能,外壳表面处理采用两层防火涂料进行底喷和面喷,此种防火涂料通过高温火焰幅射后,能生成一层30~50mm厚的泡沫状保护层,对母线槽外围进行保护,起到隔热作用,保证外壳不直接烧坏。从而确保母线槽系统在发生火灾后正常工作。 FMC气体绝缘密集型母线槽在正常条件下电气性能完全等同于普通其它型号母线槽,订货参照F.R.C-4A防火母线槽的技术参数和电流等级。安装结构形式与其它母线槽相同,请予参照选型。
关于密集型母线槽的问题,求各位大神解答
最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层,属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电缆穿竖井给各个楼层的配电箱供电,但是考虑到采用电缆时,线路太长,电缆自重较大,安装估计很困难,后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多,主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可?(采用电缆时,低压柜内有明确的回路出线),另外,如果可以,用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可以吗?最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图,求求您发一份给小弟,小弟不胜感激,涕零!小弟邮箱:852762788@qq.
密集型绝缘母线槽安装中应注意的问题zt
1 引言密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、安全、维护方便等优点。已在企业低压配电装置中广泛使用。但在施工管理过程中发现,由于制造厂产品规格单调、安装使用说明书过于简单及设计上考虑不周等原因,往往造成现场安装困难。以下就变压器至低压配电柜的密集型绝缘母线槽谈几个安装中应注意的问题,以供施工时参考。2 母线槽作为低压进线时的相位问题目前,低压配电柜采用母线槽作为进线连接,一般为柜上进线,按有关规范要求,三相母排的排列方式按低压配电柜型号以及生产厂家的不同,大致可分为两种:水平排列布置和引下线的排列布置,依此排列次序如图1所示。从柜前看,水平排列布置从前到后为N、L3、L2,L1。引下线的排列布置由左到右为LI、L2、L3、N。另一方面,众所周知,变压器低压套管排列次序为N、L1、L2、L3,变压器在变压器室内安装按照设计要求,一般高压侧向内,低压侧向外,如图1(a)所示。当低压配电柜进线母线采用水平布置时母线槽与变压器之间不必换相,只需增加过渡接片即可,但当低压配电柜进线母线采用引下式布置时,由于相位不同母线槽不能
密集型母线槽工程测量怎样做到完全准确?
最近连续做了几个知名的密集型母线槽工程项目,其中包含华润电力的,陕西龙门煤的,中海洋的,比较头痛的一点是,如果项目规模大一些(例如数百米甚至数千米),工地现场复杂一些(例如通风管道、喷淋管道、桥架、蒸汽管道、消防管道等等已经部署,空间路线狭窄),就很难避免施工时,测量绘制的走向图就和现场不符合,母线槽产品需要重新生产或修改。有时候其他管道占用了测量计划的通道,对施工影响尤其大。 这样发生变更,会产生很多额外成本: 1. 工程进度受阻,工程队误工。误工每天成本1200-3200元左右,一般误工连续三四天。 2. 母线槽返回工厂修改,产生往返运费、加工费、材料补充费用; 3. 工程队离开工地,等待母线槽生产发货后回到工地完工。会产生往返车费、食宿费用、人工费用、工具运费等等。 4. 工程交期延长。一般延长五六天,特殊延长十多天。 还请行业大牛指点一下,不胜感激!~