关于密集型母线槽的问题,求各位大神解答
mbr109109
mbr109109 Lv.2
2012年11月18日 22:28:19
只看楼主

最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层,属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电缆穿竖井给各个楼层的配电箱供电,但是考虑到采用电缆时,线路太长,电缆自重较大,安装估计很困难,后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多,主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可?(采用电缆时,低压柜内有明确的回路出线),另外,如果可以,用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可以吗?最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图,求求您发一份给小弟,小弟不胜感激

最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层,属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电缆穿竖井给各个楼层的配电箱供电,但是考虑到采用电缆时,线路太长,电缆自重较大,安装估计很困难,后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多,主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可?(采用电缆时,低压柜内有明确的回路出线),另外,如果可以,用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可以吗?最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图,求求您发一份给小弟,小弟不胜感激 QQ截图20121118220605.png,涕零!小弟邮箱: 852762788@qq.com QQ截图20121118220640.png

QQ截图20121118220605.png


QQ截图20121118220640.png

免费打赏
lqliangqihui
2012年11月19日 10:53:35
2楼
初生牛犊不怕虎
回复
mbr109109
2012年11月21日 22:40:05
3楼
怎么就没人回复帮帮我呢
回复
mbr109109
2012年11月21日 22:41:18
4楼
怎么就没人回复我呢
回复
mbr109109
2012年11月22日 16:08:36
5楼
绝望了
回复
恶魔的脚印
2012年11月26日 11:47:11
6楼
一般母线选2000A以内的,,PS问题一,,可以
回复
loyal7
2012年11月26日 14:05:36
7楼
电缆也未必不可,电缆垂直敷设时是有固定的,并不完全靠自身结构悬挂。关键还是看线路的性价比是否适用电缆。
回复
黑铁匠
2012年11月26日 16:09:39
8楼
yig mu一个母线槽就是能带好多层的,否则就直接用电缆就可以了
有母线槽安装图集的,查一下看看91D701-2
回复
pirellizqs
2012年11月26日 16:40:09
9楼
个人认为使用母线比较好。
回复
mbr109109
2012年11月26日 23:03:24
10楼
确实是,电缆比较便宜,母线槽投资较高,但53层的高楼,电缆的安装确实是个问题,电缆固定夹估计得稍微密集点安装了
回复
vqizhengv
2013年09月27日 05:53:36
11楼
用密集母线,可考虑把53层分成两个或3个区,分成两组或三组母排独立供电
回复