密集型母线槽工程测量怎样做到完全准确?
云脑
云脑 Lv.2
2019年07月02日 15:57:36
只看楼主

最近连续做了几个知名的密集型母线槽工程项目,其中包含华润电力的,陕西龙门煤的,中海洋的,比较头痛的一点是,如果项目规模大一些(例如数百米甚至数千米),工地现场复杂一些(例如通风管道、喷淋管道、桥架、蒸汽管道、消防管道等等已经部署,空间路线狭窄),就很难避免施工时,测量绘制的走向图就和现场不符合,母线槽产品需要重新生产或修改。有时候其他管道占用了测量计划的通道,对施工影响尤其大。 这样发生变更,会产生很多额外成本:

1. 工程进度受阻,工程队误工。误工每天成本1200-3200元左右,一般误工连续三四天。

2. 母线槽返回工厂修改,产生往返运费、加工费、材料补充费用;

3. 工程队离开工地,等待母线槽生产发货后回到工地完工。会产生往返车费、食宿费用、人工费用、工具运费等等。

4. 工程交期延长。一般延长五六天,特殊延长十多天。


还请行业大牛指点一下,不胜感激!~

免费打赏
lyy2010lyy
2019年07月03日 09:10:02
1楼
谢谢分享~谢谢分享~
回复
zhangchi2007
2019年07月03日 08:25:13
1楼
建议先施工母线槽,做晚了就很麻烦。
回复
自由在在的鱼
2019年07月03日 02:57:55
1楼
这个设计路径有问题吗?用BIM先模拟一下吧。。。
回复
云脑
2019年07月02日 15:59:25
1楼
不知道怎么回事,空行这么多。想修改一下,但系统不允许修改。只好恳请大牛耐心看看了。