大家好,本人设计用1250kVA的变压器,低压侧的额定电流为1804A,请问,我选多大的开关好?变压器的出线母线槽选多少载流量的?低压柜的铜排又选多少呢?我自己的选型为:2500A,Ir0.8In=2000A,母线为2500A,铜排为3[2(100X10)].这样行吗?

大家好,本人设计用1250kVA的变压器,低压侧的额定电流为1804A,请问,我选多大的开关好?变压器的出线母线槽选多少载流量的?低压柜的铜排又选多少呢?

我自己的选型为:2500A,Ir0.8In=2000A,母线为2500A,铜排为3[2(100X10)].这样行吗?
免费打赏
veber
2011年11月01日 20:21:50
2楼
怎么没有人回答我的啊?难道大家都不懂?
回复
nian_nian_
2011年11月02日 10:55:50
3楼
开关的电流大小2500A,铜排选3*2(100*8)+80*10也可以
回复
李旭光
2011年11月02日 16:10:01
4楼
现在的规范要求是三相五线制,开关选择2000A,整定为1800A,变压器铜排