2010医院手术部强电设计技术总结
工作一年了,把自己学到和用到的东西总结了下,各位朋友认为有不妥的地方可以给出建议 共同进步!!一、手术室电气设计对甲方的要求1、甲方提供招标文件;2、甲方提供的平面图纸要包含以下信息: a\强电和弱电井要给出具体的位置,方便设计者做出最佳施工设计方案;3、各辅房要给出明确的使用目的,需要什么特殊要求,应详细说明;4、明确说明本医院有没有柴油发电机组或其他应急电源;5、甲方预留供手术部足够的用电负荷和提供可靠的双电源;6、提供各大型设备的用电容量;7、有条件的情况下,空调设备间应提供单独的用电房用来保证用电的安全;8、因甲方原因,需要对已确认的图纸进行修改时,应提供书面材料,详细说明修改内容和原因,并由项目负责人签字确认;二、手术部的负荷等级 建筑物名称 用电设备(或场所)名称 负荷等级二级以上医院 重要手术室、重症监护室的涉及患者生命安全的设备(如呼吸机等)及照明用电 一级负荷中特别重要负荷 诊所部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液
强电系统设备设施的承接查验技术要求
1.查验范围包括但不限于项日范围内的如下设备设施(1)变配电室设备设施(包括:应急发电机系统设备、设施)(2)空调系统供电设备、设施(3)给排水系统供电设备、设施(4)楼宇自控系统供电设备、设施(5)消防系统供电设备、设施(6)安全防范系统供电设备、设施。(7)照明系统设备、设施(8)办公用电系统设备、设施。(9)电梯系统供电设备、设施。2.查验组织(1)系统查验工作,应由施工单位完成各系统的自检,并提交自检报告后进行。(2)各系统查验工作完成后,由物业将存在问题进行汇总,并分别报送各有关单位,由施工单位对存在的问题进行确认,由开发商组织开展完善与维修工作,完鲁、维修工作结束,由物业将整改情况进行汇总并报送各有关单位。3.设备,设施查融内容与要求(1)高压柜及直流屏A.高压柜检查内容检查设备规格是否符合设计图纸b
【室内设计】强电系统施工的技术要求
一、配电箱安装位置:应安装在通风易操作的位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地高度宜为1.8m。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。二、检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制之外,还必须受总开关漏电保护器的控制。三、空调:2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5P以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6 mm2的多股软线,强调接地线连接。四、卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源傍插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。五、插座与灯具数量超过25只的需增加分路