【室内设计】强电系统施工的技术要求
pl_43793451
2023年02月24日 08:54:24
只看楼主

一、配电箱安装位置:应安装在通风易操作的位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地高度宜为1.8m。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。二、检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制之外,还必须受总开关漏电保护器的控制。

三、空调:2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5P以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6 mm2的多股软线,强调接地线连接。

四、卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源傍插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。

五、插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制,凡有特殊用途的如电脑、电加热器、音响电源宜用带保险丝的插座。

六、房屋建筑使用时间超过五年以上,电气线路必须全部进行更新。五年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥2.5mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5MΩ一般可以利用。

凿线槽、开关、插座、线盒孔,排管穿线的施工要求。

暗管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用PVC阻燃型电线管,管壁δ>1.5mm。线管在线槽中必须用木榫进行固定,线盒与线管相接,应使用锁扣锁紧。导线必须待线管敷设好后穿入。开槽深度为管径1.5倍。

3-1-7-2 线管敷设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。

严禁线管直接敷设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下,敷设在地板下的线管必须有固定措施。

穿入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,总数≤4根,管内不得有结头,扭接。

导线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。

导线色标:配电箱及各回路配线均需按规范要求进行分色。L1相为黄色、L2相为绿色、L3为红色、中性线(N)为黑色、接地线(PE)为黄绿双色线、灯头线为白色。

单相220V供电线路导线分色为:相线为黄、绿、红中的任意一种,中性线为蓝色,接地线为黄绿双色线,灯头线为白色。补充回路控制线可选用深兰色、淡兰色、白色、棕色、青色、灰色等,以区别于电源主线红线(或黄或绿)。

三相五线制供电线路导线分色为:(与3-2-4.7要求相同)

接地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16 m2以上的PE线截面积为相线的一半。

配电箱内空气开关上桩头线径与进户线线径匹配。


免费打赏

相关推荐

APP内打开