中小学校的电气设计探讨
随着政府对教育的投入比重逐年提高,近年来新建改建的学校也越来越多,虽然学校的电气设计并不复杂,但有其一定的特殊性。下面仅就设计中的几个方面作一初步探讨。 1、变配电系统 为了更好地适应现代化教学的发展,学校一般宜设变电所一座。中小学校变压器的容量按25~50VA/m2考虑;变电所的设置可选用独立式、附设式和箱式变,如校区场地允许可设独立式变电所,但考虑到中心城区的学校一般校区并不宽裕;再加上不占据有限的绿地面积以及对环境的影响,建议变电所利用车库附设在地下室,设置变电所的地下室部位,层高要特别注意,要考虑到将来设备的运输及安装高度。如学校不做地下室,可采用地上箱式变,但宜与绿化环境设计相结合。设计方案应取得电业部门的认可和支持。 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一般一路为10KV电源,另一路为~380/220V备用电源。高压电源作为正常负荷的供电电源;低压电源仅供消防设备及应急照明等重要负荷的备用。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要
中小学校的电气设计的探讨
对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要负荷应急供电。
关于中小学校的电气设计的探讨
 学校的寒暑两个假期,正好避开了用电高峰,考虑到学校的特殊性,变电所的通风一般采用自然通风加上人工控制的机械排风。此方案的投资较省;变电所位于地下室,还应考虑排水。地