防火规范和中小学校见者设计规范冲突了,怎么解决
zhangshaojin205
2015年09月02日 18:18:34
来自于建筑规范
只看楼主

建筑设计防火规范6.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。中小学校设计规范8.7.5 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。

建筑设计防火规范
6.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。
中小学校设计规范
8.7.5 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。
免费打赏
co1437380108179
2015年09月03日 08:38:01
2楼

好资料多谢分享
回复
真仙
2015年09月03日 12:56:01
3楼
这个还不算特别冲突的。
可以根据规范条文的严格程度和工程的具体情况来具体设计。
防火规范上是“不宜”,学校规范上是“不得”。楼梯井要不大于110,但扶手处可不小于150。如果梯井大了,就必须考虑安全防护措施。
回复
tumulajiwang111
2015年09月04日 20:59:23
4楼
这个可按中小学规范来。
回复
cbg_1314
2015年09月05日 21:06:09
5楼

这个可按中小学规范来。
回复
大虾大虾
2015年09月06日 08:54:00
6楼
好资料,谢谢楼主!
回复
zhangshaojin205
2015年10月07日 15:51:14
7楼
真仙 发表于 2015-9-3 12:56 这个还不算特别冲突的。可以根据规范条文的严格程度和工程的具体情况来具体设计。防火规范上是“不宜” …楼梯两梯段水平净距 楼梯两梯段间楼梯井净宽是一回事儿吗
回复
一竖三横
2017年05月20日 12:47:56
8楼
有专项的规范 就按专项的实时; 有新出的规范,就按新出的执行。

这是做设计最基本的常识。

具体到该问题,不矛盾,一个是“不宜”一个是“不得”