中小学设计规范一些相关内容
现将中小学设计规范一些相关内容分述如下,以方便复习此类题目之需。 总则第1.0.1条 为确保中小学、中等师范、幼儿师范的学校建筑设计质量,创造适合青少年德育、智育、体育、美育全面发展的学校环境,特制定本规范。 第1.0.2条 本规范适用于城镇、工矿区新建、改建和扩建的普通中小学校、中等师范学校和幼儿师范学校的建筑设计。 第1.0.3条 学校建筑设计应满足教学功能要求,有利于学生安全及身心健康,合理安排学校用地。 第1.0.4条 学校建筑设计应根据各地区气候和地理差异、经济技术的发展水平、各民族人民生活习惯及传统等因素,因地制宜地进行设计。 第1.0.5条 学校建筑设计除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 选址和总平面布局第一节 校址选择 第2.1.1条 学校校址选择应符合下列规定: 一、校址应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段。校内应有布置运动场的场地和提供设置给水排水及供电设施的条件。 二、学校宜设在无污染的地段。学校与各
中小学校的电气设计的探讨
1、变配电系统 为了更好地适应现代化教学的发展,学校一般宜设变电所一座。中小学校变压器的容量按25~50VA/m2考虑;变电所的设置可选用独立式、附设式和箱式变,如校区场地允许可设独立式变电所,但考虑到中心城区的学校一般校区并不宽裕;再加上不占据有限的绿地面积以及对环境的影响,建议变电所利用车库附设在地下室,设置变电所的地下室部位,层高要特别注意,要考虑到将来设备的运输及安装高度。如学校不做地下室,可采用地上箱式变,但宜与绿化环境设计相结合。设计方案应取得电业部门的认可和支持。 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一般一路为10KV电源,另一路为~380/220V备用电源。高压电源作为正常负荷的供电电源;低压电源仅供消防设备及应急照明等重要负荷的备用。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要负荷应急供电。
中小学校的电气设计探讨
随着政府对教育的投入比重逐年提高,近年来新建改建的学校也越来越多,虽然学校的电气设计并不复杂,但有其一定的特殊性。下面仅就设计中的几个方面作一初步探讨。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要