地暖工程中伸缩缝的通常规定
伸缩缝的设置,是地面辐射供暖工程项目设计中非常重要的一个部分。混凝土填充层设置伸缩缝,是为了防止地面热胀冷缩而被破坏。通常情况下,从施工方便的角度考虑,伸缩缝的宽度不宜小于8毫米。在内外墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝,除了能补偿填充层伸缩外,还能起到保温作用。采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。其设置应符合下列规定: 一、在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10毫米。伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。 二、当地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8毫米。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内填弹性膨胀膏。 三、伸缩缝应从绝缘层的上边缘做到填充层的上边缘。
顶层花架和伸缩缝的问题
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最