精华汇总
沉降后浇带图集
更多
沉降缝后浇带
沉降缝与后浇带
沉降后浇带的设置
沉降后浇带的作用
沉降后浇带规范
沉降后浇带设置
沉降后浇带位置
沉降后浇带做法
后浇带沉降缝
什么叫沉降后浇带
什么是沉降后浇带
后浇带与沉降缝
温度后浇带沉降后浇带
沉降后浇带收缩后浇带
沉降后浇带封闭时间
沉降后浇带钢筋
沉降后浇带浇筑时间
沉降后浇带宽度
沉降后浇带施工规范
后浇带和沉降缝
施工后浇带沉降后浇带
施工后浇带与沉降后浇带
后浇带的
后浇带是
后浇带构造图集
#
沉降后浇带图集
#
300
沉降后浇带图集专题,为您提供沉降后浇带图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降后浇带图集相关的专业交流讨论,更多沉降后浇带图集相关内容请访问
土木在线论坛
!
11G101-1图集关于后浇带的疑问
关于提前封闭沉降后浇带
本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
沉降后浇带与施工后浇带什么时候浇筑?
本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
关于主楼和车库间的沉降后浇带
17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
沉降后浇带封闭方法,急求
基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
沉降后浇带的设置的若干问题?
沉降后浇带提前可否封闭
大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
沉降后浇带能穿越消防水池吗?
如题,建筑布局原因,高层楼与裙房沉降后浇带正好穿过消防水池,而且不能调整后浇带位置,如果沉降后浇带没有封闭好,水池是否容易渗水? 哪位高手,如何解决,不吝赐教,多谢了。
沉降后浇带和伸缩后浇带怎么保护
点击加载更多