精华汇总
沉降后浇带宽度
更多
沉降缝的宽度
沉降缝宽度
道路绿化带宽度
绿化隔离带宽度
小区绿化带宽度
沉降缝后浇带
沉降缝与后浇带
沉降后浇带的设置
沉降后浇带的作用
沉降后浇带规范
沉降后浇带设置
沉降后浇带图集
沉降后浇带位置
沉降后浇带做法
后浇带沉降缝
什么叫沉降后浇带
什么是沉降后浇带
后浇带与沉降缝
沉降缝宽度规范
道路绿化隔离带宽度
温度后浇带沉降后浇带
沉降后浇带收缩后浇带
沉降后浇带封闭时间
沉降后浇带钢筋
沉降后浇带浇筑时间
沉降后浇带施工规范
沉降后浇带图集docin
#
沉降后浇带宽度
#
300
沉降后浇带宽度专题,为您提供沉降后浇带宽度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降后浇带宽度相关的专业交流讨论,更多沉降后浇带宽度相关内容请访问
土木在线论坛
!
后浇带宽度1m左右,钢筋不断的探讨
后浇带在超长钢筋混凝土结构中常被用来释放大部分的混凝土收缩应力,效果不错。一般做法是:后浇带宽度1m左右,钢筋不断。正是这一点让我很困惑。 假如后浇带两侧收缩各为1mm,那么后浇带梁和板的钢筋就已经进入屈服状态。何况两侧收缩一般要大大超过1mm。也就是说,在后浇带的支撑拆除前,后浇带处的钢筋已经屈服,此时荷载还未加上。但是很多工程都这样做了(钢筋不断),并未出事。 假如考虑以上因素,在后浇带处钢筋断开,那钢筋如何连接才能满足规范要求,又方便施工? 后浇带处钢筋应该断还是不断,请各位网友发表高见。
后浇带宽度调整是否算未按设计施工
塔楼与裙楼处有后浇带,图纸宽度800,因为避让梁系现场局部调整为600。未办理变更、联系单等。是否影响结构等安全?影响哪类结构安全?如何补救?是否属于未按图施工?如何封闭处理?各位高手,帮帮忙!!!
关于提前封闭沉降后浇带
本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
沉降后浇带封闭方法,急求
基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
关于主楼和车库间的沉降后浇带
17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
沉降后浇带与施工后浇带什么时候浇筑?
本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
沉降后浇带的设置的若干问题?
沉降后浇带提前可否封闭
大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
沉降后浇带和伸缩后浇带怎么保护
点击加载更多