插座箱内如何设保护开关?
有一工程,建设单位要求几个房间内设置插座箱,具体要求是:箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量5KW。另一个,箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量20KW,请教各位:插座箱内如何设保护开关?我的想法是:方法1:设一总漏电断路器4P,380V三相插座前设一断路器3P,三个220V插座前设一断路器2P。方法2:设一总断路器3P,380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P。方法3:380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P,不设总开关。哪种方法好?各位还有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔还是五孔?
开关、插座与灯泡选择支招
开关掌控着家中各个生活空间灯具的开启与闭合,插座保证了家用电器稳定安全的电源连接,在一个装修考究的家里,选用上好的开关和插座还能成为家居环境的点睛之笔。但是在选择开关插座时,最重要的就是要安全性能好,这体现在八个方面。 一、材料。优质开关的面板所使用的材料,在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十分出色,材质稳定性强,不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外,也有镀金、不锈钢、铜等金属材质,为人们提供了越来越多的选择。 二、外观。表面光洁平滑、色彩均匀,有质感的,一般是好产品。此外,面板上的品牌标识应该清晰、饱满,表面不能有任何毛刺。 三、内部构造。开关通常采用纯银触点和用银铜复合材料做导电桥,这样可防止开关启闭时电弧引起氧化。优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了开关可开闭8万次以上,远远超过了国际规定的4万次的标准。采用黄铜螺钉压线的开
开关、插座怎么才能安装到位?
现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。