家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
2楼
再几一段时间,给小孩买的房子可以收房了,装修时配开关考虑如下:
1、用PZ-30箱,总开带漏电,一般都选DZ47LE-30/2P-30 32A
2、电热水器专配一只DZ47LE-63/1N-15 16A
3、其他都可以用DZ47-63/1P 开关
回复
3楼
区管已经给你举例了,你也可以找个配电箱的系统图看看就明白了。
回复
4楼
住宅的用户配电箱采用“总开带漏电,其他都可以用DZ47-63/1P 开关”可不是个好选择。
回复
5楼
终端小型塑壳断路器啊
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-12-19 15:12 再几一段时间,给小孩买的房子可以收房了,装修时配开关考虑如下:1、用PZ-30箱,总开带漏电,一般都选DZ …总开 60A的不带漏电,下面1个厨房32A带漏电,1个卫生间32A带漏电,空调20A带带漏电(柜式)其它插座16A带漏电,照明16A不带漏电。都选用2P不是更好?
回复
7楼
按照照明、插座、大功率插座、卫生间、厨房间等配置
回复
8楼
我一般如下图设计
回复
9楼
江南小生 发表于 2013-12-20 09:39 我一般如下图设计谢谢,学习了