开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
当然不能,万一零火换相,你的漏保就合不上了。
回复
4楼
请不要把零线和地线混为一谈
回复
5楼
电工说可以就可以
回复
6楼
[
也许电工才不管你规范不规范呢,实际上可以,但你做设计,那制约你的条条款款多着呢。首先,你分回路就不会将照插随便混用一根零线,即使是保护线,也不能随便混用一根保护线啊。
回复
7楼
这边的的电工非常不专业的,电工施工更多时候是根据经验来做事
照明空开和开关都是单相的,并且,照明回路是不经过漏电保护的。
如果照明的零线不能从插座并接,主要是施工非常不方便,从电路结构图上也可以看出,所有用电器的零线都并接在一起的。
这里的高人应该比较多啊,指教一下,多谢
回复
8楼
绝对不行,你等于照明和插座共用零线,很容易造成事故,故障也很难查询,
再有零线是不能进开关的,所以开关上不可能有零线接线柱,
回复
9楼
当然不能呀!因为插座回路是接在配电箱的漏电开关出线端子上,他的火线和零线均是从漏电开关接出;照明回路是接在普通空气开关上,他的零线接在零线端子上或2极开关的出线端子上;如果他们的零线共用,那么漏电开关的出线(火线和零线)的电流大小不一样,漏电开关就要跳。漏电开关的原理就是这样的。千万不能共用。
回复
10楼
那么各位的意见是,从照明回路出来的零线,接到最近的一个照明灯头后,然后再并接到另一个灯头?
也就是说,照明的零线,需要从灯头并接?
回复
11楼
要具体来说,现在插座和照明是分开的.不明白?
回复