开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。
电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。
请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
12楼
一般照明是一个或多个独立的回路,插座也是,为了方便以后的维护和检修最好还是不要几个回路共零.
回复
13楼
同意9楼
回复
14楼
不是不行,关键看你的线路是如何分配和走线。
如果你的电路是从总开关(包括漏电开关)直接分开到各回路的,中间没有分级开关;或者你的照明、插座是同一回路的(不分照明、插座回路),你就可以从插座中借用零线。
如果你是按照有关的规范设计出来的照明、插座严格分开的线路,那你就不要借用插座的零线了,正如前面有人说过的那样,存在不安全因素。
前者是过去常用的方式,也是现场电工常用的走线方式,它具有省工、省时、省钱而又实用的优点,而且安全上也没有问题,缺点就是有故障时影响面较大,但对于家庭来说这点影响可以忽略不计。
后者是现在有关规范要求这样设计,它对于办公、商用以及非家庭场所来说,一旦某个电路有故障,不至于影响一大片,这是它的优点。但它要求照明、插座回路严格分开,在施工上费时又费工,而且在材料的使用上成本也增大,这对于财大气粗的有钱单位或部门来说可以不在话下,但对于花了几万,十几二十万置业的个人(特别是打工一族的人)来说,除非你特别有钱,通常都不采用照明、插座严格分开回路的方式(可以分开多个回路),一是没有这个财力,二是没有这个必要。
回复
15楼
应该是分开的。 照明和插座分开的.
回复
16楼
规规范不是行的。如果灯具的零火线换相和漏电,那么就影响到插座的漏电开关跳或合不上。电工只是按基本用途上想的。正常情况下能用,非正常情况下不能用。现在也没有那个这样设计。
回复
17楼
有没有搞错,现在普通家庭都分开了,规范很重要,哪天出故障找不出原因你就知道不按规范的后果了
回复
18楼
不可以的,插座的漏电断路器1P+N的,N线是过漏电出来的.不是直接从零排上接出来的.
回复
19楼
如果照明和插座共用一个漏电保护就可以。
回复
20楼
一般照明不公用的厕所、厨房的照明及插座是同一个回路的
回复
21楼
和9楼意见一样
回复