开关的零线可以和插座零线共用么?
springer_lee
2008年05月06日 09:41:40
来自于照明工程
只看楼主

开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?

2008年06月17日 16:58:56
22楼
当然不可以
一般地产开发商给业主装的都是1P的照明断路器
而插座回路的断路器是1P+N的
再有你这属于照明、插座混接
回复
ytpen2008
2008年07月29日 16:48:51
23楼
学习了!



字数不够,再加几个字。。。
回复
tongniu3793
2008年07月30日 00:31:34
24楼

零线不能进开关?请问哪个规范这样写?
回复
stlaoying
2008年07月30日 09:37:28
25楼
要看你带多少灯具了,好像一路最多是六个吧(这个不太确定,请楼下高人指点),如果只有一路的,那好说,零线从开关柜接出后每个灯具并就可以了,既所谓的借零。如果是多路,就每路一个零线。借零的接头要放在接线盒内,有那个天花板上布上的专门分接盒的。照明回路跟插座一定要分开,要不然你会害苦以后的检修人员的,而且也不允许,如果是漏电保护开关就更绝了,一开灯就跳。

[ 本帖最后由 stlaoying 于 2008-7-30 09:39 编辑 ]
回复
whwhq2000
2008年07月30日 17:15:57
26楼
不可以,送不上电,设备保护
回复
hzyby555
2008年07月30日 21:40:16
27楼
不可以。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
longmy
2008年07月31日 13:50:21
28楼
应该是分开的。 照明和插座分开的.
回复
马嘉明
2008年08月01日 09:21:57
29楼
还是分开的,照明零线走单极,插座零线走漏电
回复
爱芳的日子
2008年08月03日 01:56:29
30楼

支持,的确合不上。
回复
lilspliu
2008年08月03日 11:13:35
31楼
上次施工多加了个灯,没有零线,就是在厕所插座上引出来的,一切正常呀
回复

相关推荐