电缆桥架布线应注意的问题
电缆桥架布线应注意的问题:1)电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所,2)采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易燃材料保护层,应采用阻燃型电缆;3)电缆桥架水平敷设距地高度,一般不低于2.5m,跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时距地1.8m以上部分,应家金属盖板保护,其固定点不宜大于2m4)电缆在桥架内横截面填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%;电缆的首、尾端、转角及每隔50m处应设有编号、型号及起止点等标示牌。5)电缆桥架穿过沉降缝或变形缝时宜断开100mm,所敷设的电缆留有充分的裕度,其电气保护线亦应留有充分的裕度,防止建筑物沉降变形影响电缆。
电缆桥架的革命-综合布线中开放桥架的使用
2007年10月1日正式实施的《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007和《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007已经登上了舞台并开始发挥其指导意义。大家如果仔细研读,对比一下新旧标准,会发现这次的新规范中多处提到敞开式布线这一理念。今天我们就来谈谈开放式桥架在数据中心和机房工程中的应用。首先我们来回顾一下桥架的发展情况。桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。桥架的作用有三,第一是支撑线缆,第二是保护线缆,第三是管理线缆。各个国家由于历史传承、使用习惯等等各种因素,都有自己常用的桥架类型。在数据中心和机房应用中,美国最常用的传统桥架是穿管,欧洲国家则使用穿孔桥架,亚洲国家则偏好封闭桥架,而这些都可归类于传统的封闭式布线方式;与之相对应的则是近年来越来越流行的敞开式布线,使用的是一种特殊的开放式桥架。谈到开放式桥架,这里不得不提到一家公司,法国卡博菲CABLOFIL。它可称得上是开放式桥架的