电缆桥架布线应注意的问题:1)电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所,2)采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易燃材料保护层,应采用阻燃型电缆;3)电缆桥架水平敷设距地高度,一般不低于2.5m,跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时距地1.8m以上部分,应家金属盖板保护,其固定点不宜大于2m4)电缆在桥架内横截面填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%;电缆的首、尾端、转角及每隔50m处应设有编号、型号及起止点等标示牌。

电缆桥架布线应注意的问题:
1)电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所,
2)采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易燃材料保护层,应采用阻燃型电缆;
3)电缆桥架水平敷设距地高度,一般不低于2.5m,跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时距地1.8m以上部分,应家金属盖板保护,其固定点不宜大于2m
4)电缆在桥架内横截面填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%;电缆的首、尾端、转角及每隔50m处应设有编号、型号及起止点等标示牌。
5)电缆桥架穿过沉降缝或变形缝时宜断开100mm,所敷设的电缆留有充分的裕度,其电气保护线亦应留有充分的裕度,防止建筑物沉降变形影响电缆。
xzt-1982
2006年04月12日 15:06:38
2楼
你是在电厂施工的还是搞什么的啊? 电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%; 好像现在的电厂放电缆都是比这个多
回复
inrain
2006年04月12日 20:44:42
3楼

...那是电厂不严格按规程做事(好象国家强制性要求里也有类似规定的。。。。。)