锅炉及附属设备安装质量管理
锅炉及附属设备安装质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于工作压力不大于1.29MPa,蒸发量不大于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。2、施工准备2.1材料、设备要求:2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,无松动,受压元件可见部位无变形,无损坏。2.1.3锅炉配套附件和附属设备应齐全完好,并符合要求。根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收。对缺损件应做记录并及时解决。清点后应妥善保管。2.1.4各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件的规格、型号必须符合设计要求,并符合产品出厂质量标准,外观质量良好,不得有损伤、锈蚀或其表面缺陷。2.2主要机具:2
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
锅炉软化水设备的执行标准
有些人一直在用软化水设备,可能却不知道锅炉软化水设备的执行标准,下面就介绍一下锅炉软化水设备的执行标准。1)、产品标准 《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001 《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999 2)、工程标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998锅炉软化水设备的使用条件 1)、进入交换器的水压、水温、水质要求: (1)水压:0.2~0.5MPa (2)水温:5~45℃
锅炉软化水设备的交换原理
锅炉软化水设备的交换原理: 锅炉软化水设备又称为离子交换器,锅炉软化水设备的主要作用是对锅炉用水进行软化处理,锅炉软化水设备是依据阴阳离子树脂进行交换。我们常说的水的硬度主要是因为有钙、镁离子的形成的,锅炉软化水设备设计原理是当原水经过树脂层时与钠离子发生交换反应,树脂全身吸附满了钙、镁离子,然而钠离子会进入水中,这样就降低了水的硬度。伴随着不断的置换反应,树脂会达到一定的饱和状态,无法再进行吸附,这时需要用氯化钠对树脂进行再生反应,使其恢复其置换的能力。如果水中的钙、镁离子较多会形成大量的水垢,不但影响其生产甚至还会产生爆炸的危险,还给企业带来经济损失。为了企业能稳定持续的发展,一定要使用锅炉软化水设备。