谐波分析计算功能及标准
谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
电源的接地一般标准介绍
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<