摘要: 阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词: 漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状 我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。 系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横
基于二总线的漏电保护系统
基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。建筑照明系统的防火隔热保护
建筑照明系统的防火隔热保护 2005-11-25 这篇文章被阅读了< 1 >次 摘要:为了防范建筑照明系统火灾的发生,消防规范对建筑照明系统防火隔热已有明确规定。但是,由于没有统一的隔热、散热措施,在电气防火检测中发现隔热、散热措施各种各样,很不规范。文章在讨论照明系统一般防火问题的同时,着重就隔热、散热工程措施进行了讨论。并指出由于很多照明装置在顶棚上安装时留下的孔洞,实际上给顶棚整体防火性能造成了破坏。火灾时的烟雾和火焰会通过这些孔洞穿透顶棚,蔓延到顶棚上部,扩大火势。为了防止顶棚整体防火性能的破坏,又能使照明器达到隔热、散热的目的,可以用防火涂料制成的防火帽、防火垫解决。该方法还可以推广用来对各种接线盒进行防火隔热,以填补照明器、开关、接线盒隔热等措施的不足。 关键词: 照明系统 隔热散热 防火帽 防火垫1 现行消防规范对建筑照明系统防火隔热的规定 现行有关消防技术规范和电气防火安全管理规定,对建筑照明系统的防火保护一般都有一些原则要求,规范条文原文可在参考文献
电气防火漏电保护与火灾自动报警系统关联设计应用研讨
http://www.haochenc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6405&page=1电气防火漏电保护与火灾自动报警系统关联设计应用研讨 [ 作者:周爱农 | 转贴自:中国建筑电气网 >> 电气防火漏电保护与火灾自动报警系统关联设计应用研讨 —— 重庆市设计院 周爱农 摘要:电气火灾已成为近年来国内的重大火灾中的主要失火因素之一,在建筑防火及消防电气设计中如何利用现有的电气消防系统及技术手段来解决电气火灾预防及控制,已成为近期国家消防法规定理部门正在研究解决的重点议题,本文就笔者工程设计实践中如何解决电气配电回路漏电保护与火灾自动报警关联设计的做法作介绍与探讨。 关键词:电气防火漏电保护火灾自动报警系统关联设计运用 1 配电系统中电气火灾形成的主要成因 近年来国内有相当部分火灾事故是由于电气故障引
住宅防火漏电保护器设置的问题
规范GB50096-1999(2003版)第6.5.2,7条内容:“每幢住宅的电源总进线断路器,应具有漏电保护功能”。有些高层住宅楼如果总负荷比较大,而超过最大漏电保护断路器产品的额定电流(刚刚浏览了一下电子样本,最大的好象是800A的),那么还能“总进线断路器”采用“漏电保护断路器”吗?而且很多情况“总进线断路器”都是设在配电柜内的,学习了很多网上大家的图纸,没看见有在“配电柜内”有使用“漏电保护断路器”的。这是为什么呢?那样做符合规范的要求吗?对于此规范条文,是否可以理解重点词为“总进线断路器”和“漏电保护功能”?其中的“每幢”是否必须理解为“每栋的全楼”?“总进线断路器”是否可以理解为多个而不是全楼只有一个?比如:一栋联排单元式小高层住宅,是否可以由低压配电房分几路电源分别进入各单元的总配电箱,分别设“总进线漏电断路器”,而配电房内的低压屏内就不再需要设“总进线漏电断路器”了? 如果这样做是合理的话?那么对于多层单元式住宅楼,采用每个单元考虑“总进线漏电断路器”而不在设全楼的总配电箱以及“全楼的总进线漏电断路器”是否可行呢?
电系统的接地与漏电保护器的配置技术
电能是一种即发即用、便于传输、使用的清洁能源。我国电力工业发展速度2000年全国发电量为1368.5TWH发电装机容量达到319GW,居世界第二位。电气化水平也得到了极大提高。电能已经成为我国各方面建设及人们生活中不可缺少的能源。电能的使用已遍及各行各业。如:电能用于金属熔炼、焊接、切割及金属热处理,用于电解、电镀及电化加工,电能还用于运输工业、医疗及农业灌溉等。现在,电能正愈来愈多地用来改善居住环境等。 1 接地方式 长期以来,电力安全运行及正确使用电能一直是人们关心的问题,而配电系统的正确接地及有效保护技术又是安全利用电能的重要方面。 电力系统中,有两种接地方式,即中性点直接接地(亦称大电流接地系统),另一种是中性点不接地(或经消弧线圈接地,亦称小电流接地系统)。在110kV及以上的高压或超高压电力系统中,一般采用中性点直接接地,这是为了降低高压电器设备的绝缘水平,也可以防止在发生接地故障后产生的过电压,可免除单相接地后的不对称性。这种接地方式下,接地故障所产生的零序电流足够使继电保护灵敏动作,所以保护可靠。