空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?
单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。