如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
2楼
按原理可以,但是否有380V的两相剩余电流微断呢
回复
3楼
“三相380V照明系统,无零线”,为什么不能“用漏电保护器”? 其实,系统三相不平衡是常态,系统三相平衡才是非常态。“灯具接两根火线,一根地线”这是单相状态。三组合在一起不就是三相状态了吗?用一只三相漏电保护器不是就可以了吗?你“查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案”,那是因为你这种配置形式有许多缺点,比如一相漏电,开关一跳闸,三相全部断电。所以大多数资料都不推荐。
回复
4楼
按你的接线,不能接漏电保护器!
回复
5楼
过来学习得。。。
回复
6楼
hzhsj 发表于 2013-5-24 11:50 “三相380V照明系统,无零线”,为什么不能“用漏电保护器”? 其实,系统三相不平衡是常态,系统三相平衡 …3P 漏保我查了下,适用于三相平衡线路,4P漏保适用于三相不平衡线路,但是零线没有电流,漏保是根据什么来判断是否漏电从而动作呢?
回复
7楼
智库 发表于 2013-5-24 11:55 按你的接线,不能接漏电保护器!我查了下,是否可以接4P的漏保?
回复
8楼
本帖最后由 智库 于 2013-5-24 13:19 编辑 yuruozeqiang 发表于 2013-5-24 12:23 我查了下,是否可以接4P的漏保?可以也没必要。
回复
9楼
有380V的照明灯具吗,请教
回复
10楼
用2P的漏电开关就可以了。
注意额定电压要选400V的。
回复
11楼
本帖最后由 c168_com 于 2013-5-24 16:18 编辑
灯具是380V供电的吧?你说的那根地线是做保护接地用的吧(PE线)?应该不是220V灯具“一火一地”模式,这种模式现在是禁止使用的,不知道你是什么情况。假如是220V灯具“一火一地”,肯定是不能接漏电保护器的!如果是380V灯具,接漏保肯定是没问题的,和平不平衡没关系。
回复