住宅防火漏电保护器设置的问题
gyamam
gyamam Lv.3
2006年05月23日 11:07:01
来自于防雷减灾
只看楼主

规范GB50096-1999(2003版)第6.5.2,7条内容:“每幢住宅的电源总进线断路器,应具有漏电保护功能”。有些高层住宅楼如果总负荷比较大,而超过最大漏电保护断路器产品的额定电流(刚刚浏览了一下电子样本,最大的好象是800A的),那么还能“总进线断路器”采用“漏电保护断路器”吗?而且很多情况“总进线断路器”都是设在配电柜内的,学习了很多网上大家的图纸,没看见有在“配电柜内”有使用“漏电保护断路器”的。这是为什么呢?那样做符合规范的要求吗?

对于此规范条文,是否可以理解重点词为“总进线断路器”和“漏电保护功能”?其中的“每幢”是否必须理解为“每栋的全楼”?“总进线断路器”是否可以理解为多个而不是全楼只有一个?比如:一栋联排单元式小高层住宅,是否可以由低压配电房分几路电源分别进入各单元的总配电箱,分别设“总进线漏电断路器”,而配电房内的低压屏内就不再需要设“总进线漏电断路器”了? 如果这样做是合理的话?那么对于多层单元式住宅楼,采用每个单元考虑“总进线漏电断路器”而不在设全楼的总配电箱以及“全楼的总进线漏电断路器”是否可行呢?
免费打赏
加肥猫
2006年05月23日 12:20:09
2楼
这条规定有问题,在上海由于住宅接地形式采用TT制,审图公司不建议我们主开关设置漏电。漏电的设置还是应该慎重的。
回复
mmhwe
2006年05月23日 15:58:13
3楼
目的是防止漏电引起的火灾和间接触电保护,怎么设,设在哪,看你的发挥了。
回复
gyamam
2006年05月24日 09:11:34
4楼

谢谢你的解答,得继续等答案
回复
gyamam
2006年05月24日 09:22:11
5楼

谢谢解答。我感觉我设计时用每个单元分别做漏电保护,也可以达到规范要求的目的了,但我们这里审图的非要强调“每栋楼总进线”,要求一定要设全楼的总进线(漏电)断路器。不知道其他地方对这个规范也是怎样执行的。
回复
tnazxc
2006年05月24日 16:10:37
6楼
我的防火灾漏电断路器实际应用:
1、10层住宅楼、每层4户:防火灾漏电断路器(DZ20LE-400/4P,In=400A、I△n=500mA、t=0.5s)和各户的电度表、表后出线开关(DZ47-63/2P、In=32A)同装一箱内,设置在首层。各层用户的進户开关(DZ47LE-63/2P、In=25A)设在各户室内。
2、高层住宅楼;馈电电缆(多组)由配电房经断路器(不帶漏电)引出至数层的T接箱,每层6户、集中裝电抄表,表前层总开关为(DZ20LE-160/4P,In=125A、I△n=200mA、t=0.3s)表后出线开关(DZ47-63/2P、In=32A)同装一箱内。用户的進户开关(DZ47LE-63/2P、In=25A)设在各户室内。
实际使用效果;正常。问题;住户在装修时,N与PE错位、N与PE户内连接在一起时,防火灾漏电断路器跳闸。需时解決。
回复