单相漏电保护开关电路的识读方法
单相漏电保护开关电路(一)漏电保护开关是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备的漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故扩大,从而保障人身、设备安全。图5-11所示为单相漏电保护开关电路,它包括漏电电流检测、控制处理、执行保护等部分。图5-11 单相漏电保护开关电路(一)二极管VD1~VD4构成桥式整流电路,并通过R2、C1降压滤波后,为集成电路IC1提供工作电源。220V交流电经过保护开关K1和电流互感器TA后输出至负载。在正常情况下,电源相线和零线的瞬时电流大小相等、方向相反,它们在电流互感器 TA 的铁芯中所产生的磁通互相抵消,TA的感应线圈L3上没有感应电压。当发生漏电或触电时,由于相线和零线的瞬时电流大小不相等,它们在电流互感器 TA的铁芯中所产生的磁通不能完全抵消,L3上便产生一感应电压,输入到集成电路IC1中进行放大处理后,IC1的①脚输出触发信号,使晶闸管VS导通,保护开关K1得电动作而切断交流220V市电。保
空气开关与漏电保护器的安装
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
关于单相漏电保护线路的探讨分析
一、由1只晶闸管构成的漏电保护线路 由1只晶闸管构成的漏电保护线路如图1所示,该线路可用于对单相供电的负载进行保护。一旦负载端出现漏电时,就会自动启动工作,切断负载的供电,以保护负载端不致造成事故。 上图所示线路是由脱扣控制电路、漏电实验电路两个部分组合而成的。当负载端未出现漏电时,合上脱扣开关SA2后,L1与L2上通过的电流相量和为零,故电流互感器L3次级绕组上无感应电压或产生的感应电压极低,不会使VS1单向晶闸管被触发导通,不会影响负载的供电电压。 当被保护线路发生人身触电或设备漏电时,T初级出现剩余电流,使次级L3中感应出的电流经桥式整流、电容滤波,得到的直流电压触发VS1单向晶闸管导通。这样,由于VS1的半波整流作用,使脱扣器KM线圈