漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?
有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否? 事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
工地在基础桩人工开挖时有小量渗水排水用的水泵接电是没有漏电保护的四极开关箱。请问:是否一定需要安装漏电保护器?急。。。。。。。。。
一车间安装了漏电保护开关,不知道能否起到漏电保护作用,有接地保护需不需要再安装漏电保护开关。安装了漏电开关,需不需要再安装接地保护,请教高手指教。
李家贤南京电力高等专科学校(210013) 1、错误地认为不论发生什么形式的触电,保护器均应可靠动作 不考虑漏电保护器已经损坏或人为将漏电保护器退出运行,而是只讨论保护器在正常运行状态发生触电事故,但保护器不动作时的认识误区。 (1)在发生相零、相相触电时保护器不动作就错误地认为是保护器质量问题。 当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载,尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配电变压器的只是极小部分,该电流无法使保护器动作。GB6829-86《国标》中规定:“……漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险,不能进行保护”。为此各县、市供电局必须对那些从事农电工作的新兵进行基础知识的培训。 (2)在特殊场合发生触电引起的保护器不动作。 漏电保护器所以能保护人身安全,其动作原理始终离不开人体触电电流要由被保护线路与大地形成回路才能使保护
我站一个低压进线装有接地保护,接有几路施工电源.昨天在接另一路出线时(此开关处检修状态),相线和N线都接好了.在接到地线时,总开关接地保护跳闸了.经问现场3路施工电源都没有在施工,不存在漏电的可能.我在怀疑是不是与施工人员把N线与地线误碰在一起,引起跳闸的呢?那天负荷很小,怕是三相不平衡,中性点电流大,误碰后造成跳闸,各位高手指点一下
我公司所施工的别墅,遇到这样的问题,在一个配电箱内有2个插座回路、一个灯回路、一个卫生间回路、一个风机回路。当然插座回路都带有漏电保护,就是会发生以下现象:1、有时候开、关灯的时候,插座回路跳2、业主不在家,插座回路也跳3、电风扇换挡,也会跳本人去检查的过程中,检查零、地没接错。绝缘良好。断路器的性能经开关厂检测良好,请问该怎么去检修此问题?
规范规定:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。意思是当不能保证可靠地保持N线为地电位时,都必须断开N线,即是说必须选用2P,3P,4P漏电开关,因为1P,1P+N,3P+N漏电开关都不能断开N线,那么1P,1P+N,3P+N漏电开关在什么情况下使用,难道仅仅是保证可靠地保持N线为地电位时使用吗?希望此话题大家能积极讨论,共同提高!!
审图的说电源进线处要设漏电保护,理由是GB 50054-95第4.4.21条 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。感觉这个理由不充分。其他规范上有相关内容么?住宅规范是说每幢住宅要设,那么其他类型的建筑呢?
请教各位老前辈:在近来设计中遇到漏电保护方面的问题,客户要求在2000A的断路器中加装漏电保护,现断路器来配一漏电保护用的互感器,不知是装在断路器的进线端还是出线端?我对漏电保护方面还不是很了解,如有有关方面的详细说明不胜感激!
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么样理解的???? 一般三相空调柜机如何选择漏电保护开关
本人是做维修的,最近几年注意到一个现象,很多新盖的楼房都已采用TN-C-S配电方式,PE线入户,卫生间安装等电位,同时却发现很多楼的总闸都设计安装漏电保护开关,入户总闸也带漏电保护,结果是由于某户居民用电设备绝缘不好经常导致全楼漏电保护跳闸,跳闸后可以恢复合闸,但是过一段时间又跳,故障很难定位到户,尤其是当用户配电箱位于室内的情况,就根本无法查出来了,因为用户自己复位入户开关。经常跳闸,严重影响其他居民用电。这属不属于设计人员滥用漏电开关呢?是不是应该有相关规定对漏电开关的滥用进行限制呢?
漏电保护器国家为了规范漏电保护器的正确使用,相继颁布了《漏电保护器安全监察规定》(劳安字(1999)16号)和GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》(代替《漏电保护器安装与运行GB13955-92)等一系列标准和规定。 德国西门子漏电保护依据这些标准和规定,我们在选用漏电保护器时应遵循以下主要原则: 1. 购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品,且产品质量检测合格。在这里要提醒大家:目前市场上销售的漏电保护器有不少是不合格品。2002年10月28日,国家质检总局公布漏电保护器产品质量抽查结果,有20%左右的产品不合格,其主要问题为:有的不能正常分断短路电流,消除火灾隐患;有的起不到人身触电的保护作用;还有一些不该跳闸时跳闸,影响正常用电。 2. 应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电保护器的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等参数。 3. 电源采用漏电保护器做分级保护时,应满足上、下级
空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。