三相三线漏电保护器专题,为您提供三相三线漏电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相三线漏电保护器相关的专业交流讨论,更多三相三线漏电保护器相关内容请访问
土木在线论坛
!
三相三线漏电保护器的问题
本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
三相漏电保护器的工作原理?
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
三相四线漏电保护器的接线方法
三相三线漏电断路器能不能代替单相漏电保护器?
3P漏电断路器不可以代替单相漏电断
三相380V照明系统,无零线,能否用漏电保护器?
如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
关于电缆,三相四线电表以及漏电保护器的选用
有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
三相自复式过欠压保护器
JGGQ-63 自复式过欠电压保护器采用控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。
漏电保护器为什么无故吸和
怎样选择家用漏电保护器?
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
漏电保护器的配置和选用
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。